为什么用三级钢送质监站很难合格的?
thinkbbs01
thinkbbs01 Lv.2
2010年07月09日 22:50:03
来自于建筑施工
只看楼主

小子不才,由于所在工地都是用一级和三组钢,最近送了一批三级钢(电渣压力焊)的,结果发现的合格的很少,初来送检不知为何?

小子不才,由于所在工地都是用一级和三组钢,最近送了一批三级钢(电渣压力焊)的,结果发现的合格的很少,初来送检不知为何?
免费打赏
xiaozhu0527
2010年09月10日 15:54:16
12楼
呵呵 还是和钢筋本身的质量有很大关系吧,或者是施工质量问题啦
回复
aaa13145
2010年09月10日 17:20:11
13楼
受教了,初来咋到,看到大家的讨论,收获很多,感谢这个平台!
回复
lg9779
2010年09月15日 11:27:31
14楼
三级一般都避免焊接,连接一般用直螺纹焊接,北京已不允许用电渣压力焊了吧
回复
xuchenfei
2010年09月15日 17:52:32
15楼
三级钢最好是机械连接,因为它含碳量较高,塑性又差,焊接很容易造成该钢筋内部晶体组织发生变化,在抗拉时应力集中在此处已发生断裂。
从工艺上讲,有的焊工电渣压力焊后外观质量尽管很好(直径较大),可是钢筋内部因为电流、时间等多种原因没有完全融透,所以常发生外观合格,力学性能不合格的现象。
回复
yjc_0806
2010年09月17日 11:20:16
16楼
规范上没有明确规定三级钢不能用电渣压力焊连接,在实际工程施工中,我发现三级钢电渣压力焊质量外观确实不怎么好,但送检又合格了。所以施工单位为了省钱,还是不愿用直螺纹连接,电渣焊便宜多了。希望相关部门给出规定或建议,三级钢最好用直螺纹连接而不要用电渣焊连接。
回复
d113375743
2010年09月17日 16:14:33
17楼
呵呵 记得08年有次在钢材市场买了一批二级钢~~
监理来抽检的时候说~~你这怎么是3级钢啊~~
汗死~~
然后我们找卖钢材的~~
他很诡异的笑了一下说~~
没事,你就按2级钢用吧~~ 反正价格一样
回复
fenghongpingabc
2010年09月18日 11:23:59
18楼
问题提的太高级了
回复
caiguangdong
2010年09月20日 07:21:53
19楼
三级钢好少焊接,一般是机械连接方式。因为三级钢的特性,可焊性不好。
回复
maaijuan007
2010年09月28日 11:18:10
20楼
三级钢最好是机械连接,因为它含碳量较高,塑性又差,焊接很容易造成该钢筋内部晶体组织发生变化,在抗拉时应力集中在此处已发生断裂。
从工艺上讲,有的焊工电渣压力焊后外观质量尽管很好(直径较大),可是钢筋内部因为电流、时间等多种原因没有完全融透,所以常发生外观合格,力学性能不合格的现象。
回复
lljj013
2010年10月05日 04:47:13
21楼
来学习了,不甘人后