为什么用三级钢送质监站很难合格的?
thinkbbs01
thinkbbs01 Lv.2
2010年07月09日 22:50:03
来自于建筑施工
只看楼主

小子不才,由于所在工地都是用一级和三组钢,最近送了一批三级钢(电渣压力焊)的,结果发现的合格的很少,初来送检不知为何?

小子不才,由于所在工地都是用一级和三组钢,最近送了一批三级钢(电渣压力焊)的,结果发现的合格的很少,初来送检不知为何?
免费打赏
wpz188
2010年07月10日 00:32:16
2楼
引起不合格的原因很多,可以从目测结果入手,电渣压力焊的接头缺陷分为偏心、倾斜、咬边、未熔合、焊包不匀等十项,例如,焊接时电流太大、时间过长容易引起咬边,电流太小、时间短则未熔合,可有针对性地检查批量接头的缺陷,找出原因。
回复
段九王
2010年07月10日 07:07:17
3楼
你把钢筋送到质监站?想干吗?
回复
thinkbbs01
2010年07月10日 23:16:18
4楼
钢筋抽样送检呀!
回复
sla1999
2010年07月11日 11:38:31
5楼
三级钢的强度较二级钢的大,C含量也高,受高温后脆性加大,延性变小,削弱了钢筋的受拉主要性能,一般情况下,三级钢是避免焊接的,最好是机械连接。
回复
nickyyeah
2010年07月11日 17:00:17
6楼
三级钢焊接的多了,没有见过楼主说的合格很少。首先焊接之前项目的技术负责人对操作工人做下技术交底,开焊后先试焊几组试件,把焊接电流大小、时间长短控制好再大面积竖焊,电焊工的焊接技术不过硬的立马跟换。
回复
yong3723
2010年07月11日 19:40:17
7楼
虽然规范上二、三级钢电渣焊都是可以的,但实际上除了国内几个大厂的钢筋外,其他厂的三级钢电渣焊很难合格。
一般情况下,施工单位都会要求三级钢采用直螺纹连接或绑扎搭接。实际上,有些地方限制三级钢采用焊接,无论是电弧焊还是电渣焊
回复
wubin123123
2010年08月23日 20:07:07
8楼
凡事没有绝对的
回复
lgyh618
2010年08月24日 11:50:10
9楼
三级钢最好是不要用电渣压力焊,质量很难把握,容易出缺陷,还是采用直螺纹连接或绑扎搭接比较好。
回复
missyou77
2010年08月27日 13:19:07
10楼
我的工地就是了,送了五六次检都不合格,除了上面各位说的,与化学成分也有关:)
回复
cyxian
2010年09月09日 19:40:29
11楼
新玩意,危险。