如题:最近单位一个负责人说他辖区内的一台100KVA配变一个月供电超过40000KWH,超负荷了…… 我想算算100KVA的配变最大能供电多少,但不知道如何算,请高手指点

如题:最近单位一个负责人说他辖区内的一台100KVA配变一个月供电超过40000KWH,超负荷了……

我想算算100KVA的配变最大能供电多少,但不知道如何算,请高手指点
免费打赏
一指慢
2010年07月09日 23:03:25
2楼
当功率因数为1时,(每月按30天)可按下式估算:
最大供电量=变压器容量*24*30=变压器容量*720(小时)
对你的这台100KVA的变压器来说:
月供电量(千瓦时)=100*720=72000(千瓦时)
回复
houxiaoye
2010年07月10日 07:05:15
3楼
楼上是不是应该把相应的损耗考虑进去?
这样算偏差太大了
回复
axdl
2010年07月10日 09:21:04
4楼
当然功率因数不可能为1,

按照二楼的方法,是不是说100KVA配变的月供电极限是72000千瓦时?
回复
qingcanzhang
2010年07月10日 10:07:55
5楼
一个辖区是不是就是社区用电啊,要是社区用电的话,可以考虑功率因素为0.85,箱变的负载率为0.9的话,那么最大有功功率就为100KVA×0.9×0.85=76.5KW,在根据76.5KW×24h×30d=55080KW·h。但是这个数字的得出是基于功率因素为0.85,箱变的负载率为0.9的情况。如果无功补偿后的功率因素达不到0.85,月供电量就小于55080KW·h。准确的说不是一个标准的值,要看总的表现!!!!!!!!!
回复
mimi841112
2010年07月10日 11:25:27
6楼
支持 “一个辖区是不是就是社区用电啊,要是社区用电的话,可以考虑功率因素为0.85,箱变的负载率为0.9的话,那么最大有功功率就为100KVA×0.9×0.85=76.5KW,在根据76.5KW×24h×30d=55080KW·h。但是这个数字的得出是基于功率因素为0.85,箱变的负载率为0.9的情况。如果无功补偿后的功率因素达不到0.85,月供电量就小于55080KW·h。准确的说不是一个标准的值,要看总的表现!!!!!!!!!”
回复
红苹果
2010年07月10日 12:43:54
7楼
:lol
如果24小时工作,这耗电量对于100kVA的变压器来说应该不算大吧?
回复
liulangdefeng66
2010年07月10日 13:44:21
8楼
不懂,学习了
回复
skb
2010年07月10日 14:27:32
9楼
每天24小时的用电负荷不可能是一样的,我想这个问题要看用电负荷的情况,如果用电负荷主要集中在白天或者晚上或者在某一时段,那么主管说的超负荷了也不是没道理,如果用电负荷比较平均的话不算大。