要做个140米高的住宅,2层地下室,带裙房,剪力墙结构,平面布置相对规正。以前最高做到100米。目前一头雾水,如何下手。与做100米的多大差别?谁能给点建议?谢谢
要做个140米高的住宅,2层地下室,带裙房,剪力墙结构,平面布置相对规正。以前最高做到100米。目前一头雾水,如何下手。与做100米的多大差别?谁能给点建议?谢谢
2楼
几度区?注意是否已到B级高度。
严格按照规范有关规定做即可。
回复
3楼
没做过这么高的,以前也只做到过100米。
回复
4楼
结构问题不大啊,算过去基本就差不多了,不过对设备的影响很大,造价增加不少
回复
5楼
没什么,按规范做就行了,又没有超高超限,不知道可以做成型钢混凝土的?
回复
6楼
这么好的机会,难得啊,好好做。
回复
7楼
剪力墙结构可能是B级高度了
回复
8楼
小地方没见过这么高的住宅
回复
9楼
6度区,B级高度。这几天查了不少资料,和哪些复杂的超高层相比,这个还真是没什么。
回复
10楼
高高高
回复
11楼
好像不是那么简单,参照《高规》如果是6度区,你的140m没超限。
如果结构还有别的不规则或其他不利于结构抗震的建筑或功能设计,就也属超限了,要上报所在地的建设厅审查所,并组成专家评审委员会进行超限审查。之后依据超限审查包告进行结构计算和设计。
[
本帖最后由 zirvana 于 2010-7-13 14:39 编辑 ]
回复