有一个工程,首层和二层是商铺,三层到九层是住宅,因为长度达到80多米长,中间设缝分成两部分,那么地下室是不是也要跟着分缝,这样分成两个单独的工程算?另外地下室不大,只比地上结构多出两三米。小弟第一次做高层,要注意些什么东西?烦请教一下?

有一个工程,首层和二层是商铺,三层到九层是住宅,因为长度达到80多米长,中间设缝分成两部分,那么地下室是不是也要跟着分缝,这样分成两个单独的工程算?另外地下室不大,只比地上结构多出两三米。小弟第一次做高层,要注意些什么东西?烦请教一下?
免费打赏
zhangzuohong33
2010年07月09日 15:59:26
2楼
听你的介绍,应该是伸缩缝,这个在地下室是不需要断开的
回复
wuming209
2010年07月09日 16:25:41
3楼
那怎么计算?是分成塔楼算?还是上部结构和地下室分开算?
回复
qxy163
2010年07月09日 17:58:43
4楼
按你提供的情况,对内力计算来说,分开计算与合并计算应该差别不大。
但考察单塔的周期,位移比等情况时,应分开计算(上部单塔,变形缝对应地下室处向外多建一至两跨)
回复
非儿1998
2010年07月09日 18:52:56
5楼
这个工程地下室最好不分开,这样做实际形成大底盘双塔楼结构,若是高层建筑,则成为超限高层,严格说起来可能需要送抗震专项审查,为避免送审的麻烦,可以将地下室顶板设计成上部结构的嵌固端,《高规》中有嵌固端的具体要求。如果满足了做嵌固端的要求,上部结构就可以分开建模计算,这样计算比较方便也比较清楚,但计算地下部分包括地下顶板和基础时应联合建模,才能比较符合实际情况。上部结构分开计算时,仍应从地基础顶开始建模,而不是从地下室顶板开始建模。若还有问题,可以发邮件给我, zhouhui@haisum.com
回复
wuming209
2010年07月09日 21:41:00
6楼
多谢各位的指教,你们的意思是说,整个工程一起计算?也就是说就算上部结构分缝也可以一起计算是吗?地下室就不用分缝了?那地下室在上部结构伸缩缝两边的的柱子之间怎么联系呢?经验少,各位见笑了。
回复
tanzhiwei1983
2010年07月09日 21:48:50
7楼
很好,这个问题提的好
回复
tanzhiwei1983
2010年07月09日 21:49:25
8楼
最好提一个有水平的问题
回复
qxy163
2010年07月10日 12:01:00
9楼
1、建筑高度是否超过28米,如是,套用高规。
2、多塔建筑不一定就是超限高层,按照建设部文件《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点.建质[2006]220号》规定:单塔或多塔与大底盘的质心偏心距大于底盘相应边长20%为超限高层;或者结构同时具有转换层、加强层、错层、连体和多塔类型的2种以上时为超限高层。
3、而且,你的这种情况与一般意义上的多塔楼结构不同,因为大底盘是在地下室。
4、建议不要将嵌固端设在地下室顶板,因为这样必须满足规范关于嵌固端的规定,如刚度比、构造等,造价可能增加。而你这种情况即使多建一层地下室参与整体计算,由于地下室风载为0,且地下室周边有侧限,这样算出来的整体结果不会比嵌固端在地下室顶板的模型大多少。
5、就按嵌固端在基础(或底板)面建模计算,地下室整体建模,在顶板面分缝分开,计算内力,注意定义多塔,按这个模型出计算书即可。
6、为方便考察上部单塔的周期,位移比等参数,可以考虑另建一单塔模型计算看看结果,将整体模型中另一塔楼在顶板以上部分删掉即可,如地下室较大,也可从对应单塔下面多建一至两个柱距地下部分计算。
7、分缝处如缝宽不大,一般在地下室可将上部两柱合并为一个大柱,如不想分,建一KL联系即可。
回复
非儿1998
2010年07月11日 12:00:42
10楼
你发来的图我看了,平面图不知道为什么我只能看到轴线和一些洁具,所以看不太清楚。立面剖面看的比较清楚,高度超过28米了,应该算是高层建筑,中间设了一条伸缩缝,并有一层地下室。我是上海的,我们通常是这样做的:
1、 和我在论坛上说的一样,地下室不设缝,上部结构设缝,要注意缝宽,除了国标的规定,有些省市也有地方规定,都得满足。设缝后两个结构单元,形成大底盘双塔楼结构,属于超限高层建筑,在上海这属于一项小超(三项小超就需送审)。
2、 要分别检查这两个结构单元是否还有其它结构超限的内容,包括平面和立面。通常位移比是比较难满足1.2的要求,属于扭转不规则,这在上海也是一项小超;另外从建筑平面分析来看,平面凹进尺寸也大于30%(平面图不清楚,所以没法算出具体比例),这也属于一项超限;从剖面上看,三层层高4500,四层层高3000,计算时有可能会出现侧向刚度不规则和楼层承载力突变,这是两项竖向不规则,但这两项可以通过调整上下层的刚度消除。另附《上海市超限高层建筑抗震设防管理实施细则》供参考,其它省市也有相关规定。
3、 大底盘双塔楼结构,虽然现在的程序都可以计算,但实际上算的是否符合实际是说不清楚的,所以我们一般遇到这种情况,都是分开建模计算的。如果没有特殊的处理,分开建模也是不可以的,所以我们会将地下室底板设计成上部结构的嵌固端,嵌固端的要求按照《高规》执行,有些省市也有地方规定。分开建模不能只建上部结构,地下室也要一起建模,地下室建模的范围也从上部设缝的地方分开即可,从基础顶开始建起。以上是上部结构的建模。地下室顶板和基础不能用这个模型,得把两个模型拼接成另一个模型计算,也是从基础顶开始。另外这个项目地下层和地上一层的侧向刚度比应该不难满足,上海要求采用剪切刚度(模型提供三种刚度比,各地要求采用的刚度比不同),如果地下地上竖向构件不变截面的话,剪切刚度比就是层高的反比,地下室层高3300,地上一层层高6000,刚度比已经,达到1.818,再加上地下室外墙,刚度比试比较容易满足的,程序提供的其他两种刚度比,一般情况比剪切刚度容易满足。
4、 地下水的浮力,在你这个项目中对基础来说应该属于有利的荷载,对上部结构没有影响,所以计算上部结构是不用考虑。计算基础时可以用地下室底板自重抵消,不够的话还可以用地下室顶板和楼层楼板自重去抵消,不过你的地下室不深,浮力不会太大,这个浮力要用低水位计算。如果基础是采用筏板并用JCCAD计算,程序有选项自动考虑浮力的影响,但由于JCCAD计算没有过程的,你要手自己复算一下,程序扣掉的浮力是否正确。
5、 地下室变形缝的两个柱子没有特别的处理,做的上部一样也行,连起来按照一个大柱设计也行,我们一般按照两个柱设计的,施工时允许浇注在一起。


(上海市)超限高层建筑的界定
一、建筑高度超过下表高度限值(单位:米)的高层建筑。
结构体系
抗震设防烈度
6度
7度
8度
钢筋混凝土框架
60
55
45
钢筋混凝土短肢剪力墙
100
100
60
钢筋混凝土框架-剪力墙
130
120
100
钢筋混凝土剪力墙
全部落地剪力墙
140
120
100
部分框支剪力墙
120
100
80
钢筋混凝土筒体
框架-筒
150
130
100
筒中筒
180
150
120
钢筋混凝土板柱-剪力墙
40
35
30
钢结构框架
110
110
90
钢结构框架-支撑(抗震墙板)
220
220
200
钢结构筒体(框筒、筒中筒、桁架筒、束筒)和巨型框架
300
300
260
钢框架-钢筋混凝土筒体
220
190
150
钢筋混凝土错层结构
100
80
60
二、同时具有下述三项及其以上不规则的高层建筑:
(一)楼层的最大弹性水平位移(或层间位移)大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.2倍;
(二)建筑平面长宽比抗震设防烈度7度大于6.0,抗震设防烈度8度大于5.0;
(三)结构平面凹进或凸出的一侧尺寸(从抗侧力构件截面中心算起)大于相应投影方向总尺寸的30%;
(四)结构平面突出部分长度超过连接宽度;
(五)楼板的尺寸和平面刚度急剧变化,例如,有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%,或开洞面积大于该层楼面面积的30%;
(六)等效剪切刚度小于相邻上层的70%,或小于其上相邻三个楼层等效剪切刚度平均值的80%;
(七)除顶层或裙房(辅楼)高度小于主楼20%外,局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%;
(八)下部楼层水平尺寸小于上部楼层水平尺寸的0.9倍,或整体外挑尺寸大于4m;
(九)带转换层(抗震设防7度转换层位于5层以下,抗震设防烈度8度转换层位于3层以下)、加强层、或错层(错层高度≥600mm或梁高)等复杂结构的高层建筑(任一类型按一项不规则计);
(十)抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一层的80%。
三、不规则程度为下列情况之一的高层建筑:
(一)结构平面凹进或凸出的一侧尺寸(从抗侧力构件截面中心算起)大于相应投影方向总尺寸的40%;
(二)结构平面突出长度超过连接宽度抗震设防烈度7度时为2倍,抗震设防烈度8度时为1.5倍;
(三)结构平面为角部重叠的平面图形或细腰形平面图形,其中角部重叠面积小于较小图形的25%,细腰形平面中部两侧收进超过平面宽度50%;
(四)楼板的尺寸和平面刚度急剧变化,例如,有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的40%,或开洞面积大于该层楼面面积的35%(包括错层);
(五)等效剪切刚度小于相邻上层的60%,或小于其上相邻三个楼层平均值的70%;
(六)除顶层或裙房(辅楼)高度小于主楼20%外,局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的30%;
(七)下部楼层水平尺寸小于上部楼层水平尺寸的0.8倍,或整体外挑尺寸大于5m;
(八)转换层位置超过《高规》规定的高位转换层的结构(即抗震设防烈度7度:5层及其以上,抗震设防烈度8度:3层及其以上);
(九)错层结构(错层高度≥1200mm)、连体结构、或多塔楼高层建筑;
(十)抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一层的65%;
(十一)塔楼位置明显偏置的大底盘(裙房)高层建筑;
(十二)厚板转换的高层建筑;
(十三)巨型结构的高层建筑;
(十四)单跨框架结构的高层建筑;
(十五)超出规范规定的混合结构体系(如下部为钢筋混凝土结构、上部为钢结构)的高层建筑。
四、采用新的结构材料、新的结构体系或新的结构抗震技术的高层建筑。

(上海市)超限高层建筑初步设计抗震设防专项审查送审文件要求 
一、工程项目的基本情况:包括建设单位、工程名称、建设地点、建筑面积、勘察单位及资质、设计单位及资质、联系人和联系方式。
二、设计依据:包括采用的规范、规程及其版本。
三、岩土工程勘察报告基本数据:包括场地类别、液化指数和判别、土层剖面、土层主要物理力学指标及结构时程分析的地震动参数等。
四、抗震设防标准:包括抗震设防类别、抗震设防烈度或设计地震动参数。
五、各主要部位设计使用荷载的选用。
六、地基基础设计概况:包括基础类型、持力层、基础埋深、地下室底板和顶板的主要截面、桩型和单桩承载力,承台或底板的主要截面、地基的沉降计算量。
七、建筑结构布置和选型:包括主楼高度和层数、出屋面高度和层数、裙房高度和层数、结构高宽比、防震缝的设置(类型、位置和净宽);结构体系的选择。
八、建筑超限情况的判别:包括建筑高度超限,结构平面和竖向不规则程度,以及复杂结构情况等。
九、结构分析输入和输出数据:包括二个以上计算软件及其版本、结构分析输入的地震动参数(抗震设防烈度、设计基本地震动加速度、建设场地设计特征周期)、结构阻尼比、结构构件材料强度、混凝土结构抗震等级、周期折减系数、地震作用修正系数、内力调整系数、输入地震动时程曲线名称和频谱特征曲线、楼层质量、各楼层质量中心与刚度中心的偏心率、裙房与塔楼质心的偏心、结构总重力和总地震作用、各楼层侧向刚度与其相邻上部楼层侧向刚度及与其相邻上部三层平均侧向刚度之比、结构分析采用的振型数、质量参与比、各振型特征的判断及以扭转为主振型周期与以平动为主振型周期的比值、各楼层最大层间位移与层高的比值、各楼层最大水平位移(层间位移)与该楼层平均水平位移(层间位移)的比值、计算简图、计算单元划分及弹性楼板区域的选定、墙体承担的倾覆力矩比、柱和剪力墙最大轴压比、梁最大剪压比。
十、计算结果的分析,时程分析与反应谱法的结果比较,结构抗震薄弱部位的分析和相应措施。
十一、初步设计文件及基本抗震构造,包括建筑平面(含总平面)、立面、剖面图,基础平面图和结构布置图,混凝土和钢材的强度等级(品种),楼、屋面板厚度,关键部位梁柱的截面尺寸、配筋率和配箍率,墙体和筒体的厚度,边缘构件配筋,短柱分布范围和数量,错层、连体、转换构件和加强层的主要构造。
十二、设计参照使用的国外有关抗震设计标准、工程实例与震害资料及计算程序。
十三、送审设计文件和资料均应由设计人员签章,并加盖设计单位初步设计出图章和一级注册结构工程师注册章。
十四、按规定要求进行抗震试验研究的,应提供抗震试验研究报告。

jiegoubaiding:给10楼点赞

回复
lipenghui127
2010年07月12日 08:51:55
11楼
,《高规》中有嵌固端的具体要求。如果满足了做嵌固端的要求,上部结构就可以分开建模计算,这样计算比较方便也比较清楚,但计算地下部分包括地下顶板和基础时应联合建模,才能比较符合实际情况。