我在现场,手头没有资料!!请专家提供一下!主要是对水泵和风机的噪声测量!谢谢!
我在现场,手头没有资料!!请专家提供一下!
主要是对水泵和风机的噪声测量!谢谢!
2楼
到夜深人静时,在设备1M,1.5M,3M处用分贝仪测量,好象是这样滴。。。
回复
3楼
好像是1 2 4 8m 按照什么衰减测定的吧
回复
4楼
在凌晨五点,因为测试设备噪音值时候,周边的环境噪音会对其有影响,也可以看当地环境情况而定。
回复
5楼
可以参考:GB9068-88<采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定--工程法>
大家可以到万方数据库查找一些国家标准。
如果需要电子文档,我可以给你发过去
回复
6楼
国家有相应规范《采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定 工程法》
万方数据库可以查询
如果找不到,我可以发给你
回复
7楼
现在是<采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定——工程法》(GB9068—1996)
回复
8楼
只找到88年版的。先看看吧