关于剪力墙,我有点疑问。如图中,0就表示墙一端的暗柱实际配筋总面积,如计算不需要配筋时取0且不考虑构造配筋。这个是说明书里的解释。我不明白,为什么不用按照构造进行配筋?在墙的边缘构件里,所出的配筋面积跟SATWE里的这个结果,有什么关系吗?还是矛盾的啊?

关于剪力墙,我有点疑问。 未命名.jpg
如图中,0就表示墙一端的暗柱实际配筋总面积,如计算不需要配筋时取0且不考虑构造配筋。这个是说明书里的解释。我不明白,为什么不用按照构造进行配筋?
在墙的边缘构件里,所出的配筋面积跟SATWE里的这个结果,有什么关系吗?还是矛盾的啊?

未命名.jpg

免费打赏
haha9908
2010年07月09日 14:22:22
2楼
没有矛盾,建议用边缘构件的结果配筋,更加直观方便
回复
hero2006
2010年07月09日 15:06:17
3楼
0是按承载力计算的结果,仅混凝土和分布筋就能承受MNV。边缘构件是延性的要求。设计应首先满足承载力要求,之后尽可能在较低成本下提高延性。
回复
goraran
2010年07月09日 21:41:34
4楼
这种情况直接按照剪力墙构造配筋就可以了