三相380V的电焊机保护地线为什么总烧?
dgko116
dgko116 Lv.2
2010年07月09日 07:37:51
只看楼主

我原来单位的车间电源是三相四线制,PEN共线,为什么我们的电焊机的外壳接地保护线总烧呢1.电气故障,工作零线带电2.我们那得作业平台是一整块钢板,电焊机的地线接在钢板上,需要焊接的工件直接放在钢板上,焊把线破损与钢板相连(与电焊机地线相连),导致保护地线带电过热烧毁。请各位师傅帮忙分析一下

我原来单位的车间电源是三相四线制,PEN共线,为什么我们的电焊机的外壳接地保护线总烧呢
1.电气故障,工作零线带电
2.我们那得作业平台是一整块钢板,电焊机的地线接在钢板上,需要焊接的工件直接放在钢板上,焊把线破损与钢板相连(与电焊机地线相连),导致保护地线带电过热烧毁。
请各位师傅帮忙分析一下