现项目紧张,永久电没法供,在就近变压器拉了临时电缆供电,变压器这边是三相四线漏电开关,接到低压配电房,通了两天电,跳了三四次闸,线路查了没问题。请帮解释下,是什么问题?

现项目紧张,永久电没法供,在就近变压器拉了临时电缆供电,变压器这边是三相四线漏电开关,接到低压配电房,通了两天电,跳了三四次闸,线路查了没问题。请帮解释下,是什么问题?
免费打赏
xinchensihai
2010年07月12日 14:40:36
12楼
学习学习:time:
回复
cooo-zengz
2010年07月12日 16:30:25
13楼
你说线路没问题是假的,不漏电怎么会跳?不信你用兆欧表摇一下四条线路这间的绝缘???

工地临时用电不可能用得很好的线路,所以如其换线路,不如
1。换不带漏开关,直至末级用电才选取带漏
2。把该漏电开关的动作电流取大,比如500mA,300mA
回复
非鱼1号
2010年07月12日 20:33:42
14楼
学习了:)
回复
lsy135511
2010年07月13日 01:53:47
15楼
施工临时用电的三级配电和二级保护的漏电开关级间未设置好。造成越级跳闸。
回复
xgx_lzh
2010年08月09日 15:31:38
16楼
主要是三相负荷不平衡电流超过了漏电开关的动作值。
也可对负荷作调整。
回复
bao886
2011年08月13日 18:55:37
17楼
学习中,
回复
xkx870928
2012年03月03日 16:26:52
18楼
保护变压器,不能不用!
回复
xcl15155138138
2012年04月08日 17:15:29
19楼
总开电流太小或 有漏电线路
回复
sgjade
2012年04月08日 22:29:46
20楼
同意楼上的意见。 我补充一下,在干线采用漏电断路器,当三相负荷不平衡时,也会产生跑闸。尤其是负荷当中有电焊机的时候,更容易产生假漏电的现象
回复
c168_com
2012年04月09日 10:40:15
21楼
不建议配变设总漏保,建议设在每个末端分支单独设漏保。