单机815kw 空调双螺杆停机后,油位看不到油
jack82093007
2005年10月15日 09:04:03
来自于制冷技术
只看楼主

单机815kw 空调双螺杆停机后,油位看不到油。起动后,油位正常。 请问为什么?

单机815kw 空调双螺杆停机后,油位看不到油。起动后,油位正常。
请问为什么?
免费打赏
quandunhai
2005年10月26日 08:39:28
12楼
楼主问题解决没有呀?解决了就应一声,别解决了还让人在这讨论呀.
回复
fds803
2005年10月26日 16:56:33
13楼
12楼的说的是,这么多的热心人提出的宝贵意见。你得让大家印证一下
回复
huym
2005年10月31日 14:27:47
14楼
有失油的危险!给JACK提供如下观察建议:油箱视镜中油面上部是否有较多泡沫,特别要观察机组减载时是否出现泡沫更多的情况;同时要观察压机声音是否比较沉闷,如果是的话,表明运行时油箱中实际上大部分是制冷剂,出现了液压缩,这可是要失油的。这种现象的原因是:1。油太多;2。制冷剂太多;3。阀门调节不好,造成吸气带液太多。
另外,如果在负载较高时停机,也有可能出现这种现象。原因是:压缩机停机反转时间长,造成油中制冷剂大量快速蒸发,将部分油带回电机腔体内,然后下次开机你又可以看见油位了。如果是这种情况,不用担心。
回复
ytlqg
2005年10月31日 20:44:00
15楼
停机油位无,开机有油位,主要是R22溶解。假如开启螺杆,油泵开,油压正常,问题不大;但半封螺杆无强制供油,开机前无油位还是比较危险的。但压缩机开启后有油位,问题不大。但谁能提前确认呢?
回复
kedo
2005年10月31日 22:20:14
16楼
比较大的压机都有这一钟情况,是因压机停机反转引起的,是正常现象,不用担心,但反转时间不能太长,在20秒之内为正常,否则压机存在故障.
回复
ysz211_2000
2005年11月01日 19:52:01
17楼
机组停机后跑油,开机油位正常,就不会是缺油,如果有供油电磁阀的话,检查供油电磁阀,应该是供油电磁阀关闭不严。
回复
huym
2005年11月02日 20:59:20
18楼
KEDO:不要误导别人,20秒反转时间太长了,要别人把转子卡死吗
回复
zhangtaisheng1979
2005年11月02日 22:07:08
19楼
这是正常现象,不必大惊小怪,原因很简单,是你的机组是空调机组,一般情况下是在正压下运行,你停机后过一段时间就能看到油位,或者说在你下次开机前能看到油位,多注意观察。机组只要在运行状态下正常,你就放心使用,不比杞人忧天。
回复
ysq333
2005年11月04日 15:03:48
20楼
停机时看不到油肯定不行,开机时看到的只不过是油和氟的混合物。
我见过这样的问题,因机组没有泄露过油,其实就是油再系统里没有回来。
必须得把油抽回来!
我是这样做的!把机组的50%运转时间加长,在50%运转时把系统的调节阀关小,关到低压压力往下降时就不要关了。转几分钟就停下。反复几次油就抽回来了。但一定要注意双螺杆压缩机一小时启动次数是6-8次不要过多启动。
我用的时上海的控制器25%,50%,75%,100%四级加载运行时间可以调动。
不知你用的控制器是可不可调时间。
我用的机组是水源热泵双螺杆压缩机。
回复
ysq333
2005年11月04日 15:11:13
21楼

螺杆压缩机反转时间是很短不超过5秒钟的,因为排气出口有止回阀。
如反转时间过长一定要检查止回阀是否起作用。
回复