阀型避雷器是限制大气过电压 氧化锌避雷器是限制操作过电压 现在变电所几乎都换成氧化锌避雷器 怎么限制大气过电压 请高手指教
阀型避雷器是限制大气过电压 氧化锌避雷器是限制操作过电压 现在变电所几乎都换成氧化锌避雷器 怎么限制大气过电压 请高手指教
2楼
长期以来,避雷器一直是电力系统限制大气过电压的主要措施。氧化锌避雷器的发明,使得避雷器也担负起限制操作过电压的重担。
我在网上找到一些关于避雷器发展的资料,供参考:
避雷器的电阻元件可避免电力系统直接接地或相间短路故障,其保护作用不会影响电力系统的正常安全运行,是阀型避雷器突出优点。阀型避雷器的发展已有几代产品。
1. 丸式避雷器(第一代),其结构为将间隙和电阻元件(丸状二氧化铅或金刚砂)压紧密封在避雷器瓷套内。正常电压时间隙隔离运行电压,雷电过电压间隙击穿时,因二氧化铅为低电阻物质,利于大量雷电流泄流入地降低电压,二氧化铅因泄流发热部分变为高电阻的一氧化铅,遏制减小工频续流,便于间隙灭弧断流。丸式避雷器保护特性不理想,在我国没被推广使用,完全为碳化硅避雷器所取代。
2. 碳化硅避雷器(第二代),为建国初期仿苏改型品,其结构为将间隙和若干片SiC阀片压紧密封在避雷器瓷套内,保护作用是利用SiC阀片的非线性特性,在过电压下电阻变得很小,可大量泄放雷电流限制残压,而在雷电压过去后电阻自动增大,限制续流在几十A内,使间隙能灭弧和断流。碳化硅避雷器在我国使用历史较长,量大面广,是现行防雷技术中主要的防雷电器。但它也有一些固有缺点:如只有雷电幅值(指最大幅值,下同)限压保护功能,而无雷电陡波保护功能,防雷保护功能不完全;没有连续雷电冲击保护能力;动作特性稳定性差可能遭受暂态过电压危害;动作负载重使用寿命短等。这些已暴露出碳化硅避雷器有使用的隐患性和产品技术落后性。
3. 氧化锌避雷器(第三代),是世界公认的当代最先进防雷电器,在我国为20世纪80年代引进日本生产设备和生产技术的新产品。其结构为将若干片ZnO阀片压紧密封在避雷器瓷套内。ZnO阀片具有非常优异的非线性特性,在较高电压下电阻很小很小,可以泄放大量雷电流残压很低,在电网运行电压下电阻很大很大,泄漏电流只有50~150μA,电流忒小可视为无工频续流,这就是可以作成无间隙氧化锌避雷器的原因,它对雷电陡波和雷电幅值同样有限压作用,防雷保护功能完全是其突出优点。在我国先生产使用的正是无间隙氧化锌避雷器,运行实践表明,它有损坏爆炸率高,使用寿命短等缺点,究其原因,暂态过电压承受能力差是其致命弱点。而串联间隙氧化锌避雷器仍有无间隙氧化锌避雷器的保护性能优点,同时有暂态过电压承受能力强的特点,是一种理想地扬长避短产品,结合国情在3~ 35kV系统串联间隙氧化锌避雷器才是当代最先进防雷电器。
回复
3楼
二楼的帖请班竹奖分。
回复
4楼
还真没注意过
回复
5楼
大气瞬态过电压是指配电系统在远处遭直接雷击以及雷击感应而产生的。
通常,操作过电压低于大气过电压,所以,对防大气过电压的要求正常时都覆盖了防操作过电
压。
请楼主参考一下下个网址,应该有点用处:www.cma-lpinfo.gov.cn/lpinfo/ Download/CLP_M_200402/2fdq_linweiyong.pdf
回复
6楼
楼主的说法有问题:阀型避雷器和氧化锌避雷器对大气过电压 的限制作用都可以,而正因为氧化锌避雷器有残压低、体积小、易维护、价格低等优点,所以替代了阀型避雷器。
回复
7楼
又学习到了新东西,呵呵,楼主的问题好像是有点问题,个人觉得同意6楼的。
回复
8楼
你是不是在好好的看一下。2楼说的没有这种意思。呵呵。。
回复
9楼
这又是一篇好贴!学习中......
我想请问,有什么办法能使我们一登陆本站就能将自己喜欢的帖子找出来呢?
谢谢
抵制日货!!
回复
10楼
氧化锌避雷器
七十年代初期出现了氧化锌避雷器,其阀片以氧化锌为主要材料,附以少量精选过的金属氧化物,在高温下烧结而成。氧化锌阀片具有很理想的非线性伏安特性,如图所示是SiC避雷器和ZiO避雷器以及理想避雷器的伏安特性曲线。图中假设ZnO、SiC电阻阀片在10KA电流下的残压相同,但在额定电压(或灭弧电压)下ZnO曲线所对应的电流一般在10-5A以下,可近似认为其续流为零,而SiC曲线所对应的续流却是100A左右。也就是说,在工作电压下氧化锌阀片实际上相当一绝缘体。
ZnO的伏安特性如图所示,可分为小电流区、非线形区和饱和区。在1mA以下的区域为小电流区,非线形系数a较高,在0.2左右;电流在1mA到3kA范围内,通常为非线性区,其a值在0.02——0.05左右;电流大于3KA,一般进入饱和区,随电压的增加电流增长不快。
与SiC避雷器相比,ZnO避雷器除了有效理想的非线性伏安特性外,其主要优点是:
(1)无间隙。在工作电压作用下,ZnO实际上相当于一绝缘体,因而工作电压不会使ZnO阀片烧坏,所以不用串联间隙来隔离工作电压(SiC阀片在正常工作电压下有几十安电流,会烧坏阀片,因此,不得不串联间隙)。由于无间隙,当然也就没有传统的SiC避雷器那样因串联间隙而带来的一系列问题,如污秽,内部气压变化使串联间隙放电电压不稳定等。
同时,因无间隙,故大大改善了陡波下的响应特性。
(2)无续流。当作用在ZnO阀片上的电压超过某一值(此值称为起始动作电压)时,将发生“导通”其后,ZnO阀片上的残压受其良好的非线性特性所控制,当系统电压降至起始动作电压以下时,ZnO避雷器的“导通”状态终止,有相当于一绝缘体,因此不存在工频续流,而SiC避雷器却不同,它不仅要吸收过电压的能量,而且还要吸收过电压能量即可,这样对ZnO避雷器的热容量的要求就比SiC低的多。
(3)电气设备所受过电压可以降低。虽然10KA雷电流下的残压值ZnO避雷器与SiC相同,当后者只在串联间隙放电后才可将电流泄放,而前者在整个过电压过程中都有电流流过,因此降低了作用在变电站电气设备上的过电压。
(4)通流容量大。ZnO避雷器的通容流量较大可以用来限制内部过电压。
此外,由于无间隙和通流容量大,故ZnO避雷器体积小、重量小、结构简单、运行维护方便、使用寿命也长。由于无续流,故也可使用于直流输电系统。
ZnO避雷器的主要特性有起始动作电压及压比等。起始动作电压又称转折电压,从这一点开始,电流将随电压的升高而迅速增加,也即其非线性系数a将迅速进入0.02——0.05的区域。通常是以1mA下的电压作为起始动作电压,其值的最大允许工作电压峰值的105%——115%。
压比是指氧化锌避雷器通过大电流是的残压与通过一毫安直流电流时的电压之比,例如10kA压比是指通过冲击电流10kA时的残压与1mA(直流)时电压之比,压比越小,意味着通过大电流时之残压越低,则ZnO的保护性能越好,目前,此值约为1.6—2.0。
目前,各国生产的氧化锌避雷器,在电压等级较低时(如110KV以下)大部分是采用无间隙的。对于超高压避雷器,在电压等级较低压比时,则采用并联或串联间隙的方法:为了降低大电流时的残压而又不加大阀片在正常运行中的电压负担以减轻氧化锌阀片的老化,往往也才用并联或串联间隙的方法。
由于氧化锌避雷器具有上述一系列的优点,且造价较低,故取代SiC避雷器已是大势所趋。目前已有额定电压750KV以下的系列产品,我国也已生产10KV及以下电压等级的氧化锌避雷器。
回复