应急照明灯该不该受开关控制?
左手边
左手边 Lv.10
2005年10月14日 17:27:00
来自于照明工程
只看楼主

火灾情况下,应急照明灯应当无条件点亮。同时为了扑救火灾方便,联动或手动切断非消防电源,这时候,建筑内依靠连接到消防电源或内部带蓄电池的应急照明灯和疏散指示灯照明。但在不少工程中,应急照明灯受开关控制,平时状态和火灾情况下都是如此,这类情况在写字楼性质的建筑中尤其普遍。还有的工程中的应急照明灯是与建筑内平时照明灯合用,在火灾情况下才由集中消防电源供电。一般情况下各种灯具都处于关闭状态,火灾时,切断非消防电源后,开关仍处于关闭状态,应急照明灯仍然不能点亮,那就不能叫做应急照明灯了,这种情况应通过调整应急供电线路来解决。

上面是《自动消防设施联动关系及施工应注意问题》论文中关于应急照明灯控制方式的论述,我在以前的论坛中看到大家讨论时有很多和这个不相同的观点,现在把这个拿来和大家再讨论一下。原文见http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=80000&way=3
免费打赏
左手边
2005年10月16日 20:37:11
2楼
怎么没人顶,郁闷中,自己顶了。
回复
bettinus
2005年10月17日 09:24:21
3楼
要是不受开关控制,那它一直亮着阿?
回复
roccyp@co163
2005年10月17日 13:40:20
4楼
这要看你怎么做的系统,如果你的应急照明是正常照明的一部分,那么你采用的灯具就应改是带蓄电池的灯具,那么就可以用开关控制应急照明;如果你的应急照明是直接由EPS或发电机引来的,就不应该受开关控制。
回复
lqhrjp
2006年02月21日 10:44:43
5楼
支持四楼
回复
lqhrjp
2006年02月21日 10:47:27
6楼
支持四楼
回复
erya
2006年02月21日 11:05:10
7楼
有点道理。嘻嘻
回复
baileyczy
2006年02月21日 11:42:41
8楼
该 就看是由那个开关控制了 如果自带电池的应急照明并在普通回路中 应由此回路开关控制

回复
lajiulajiu
2006年02月23日 16:02:08
9楼
"开关是允许的,只不过要求在应急时要开着,就好像断路器需要合上一样的道理",我晕啊
回复
sqh1971
2006年02月25日 13:31:16
10楼
一直开着浪费不节约.有时如果控制又会使应急达不到应急作用,这主要看现场需要了.
回复
938682
2006年02月25日 16:00:19
11楼
呵呵,这类照明应该是,平时灯具就是普通照明,当发生火灾时,变成应急照明,所以应该受开关控制,但是充电线不应该受开关控制
回复