抗震等级与场地类别有关吗?
lixuan1978
lixuan1978 Lv.3
2010年07月07日 17:31:43
只看楼主

抗震设计规范6.1.2条规定了无关,而且施岚青的答题指导里有些题目也是说无关。但根据高规第4.8.4条,抗震等级似乎跟场地类别又是有关系的。以哪本规范为准呢?请各位大虾指教。

抗震设计规范6.1.2条规定了无关,而且施岚青的答题指导里有些题目也是说无关。
但根据高规第4.8.4条,抗震等级似乎跟场地类别又是有关系的。
以哪本规范为准呢?
请各位大虾指教。
免费打赏
aaazhiyao
2010年07月07日 21:19:04
2楼
对构造措施有影响,计算不影响吧
回复
哼哼哈嘿
2010年07月07日 21:27:50
3楼
没有关系
回复
bestys
2010年07月07日 21:57:04
4楼
应该是没有关系的,和结构形式及高度有关系
回复
cqcad
2010年07月07日 22:33:59
5楼
大家一起加油
回复
steel20091
2010年07月08日 06:02:50
6楼
抗震等级与场地类别无关,但对地震计算的结果有影响。
回复
lifeng_4315052
2010年07月08日 08:48:30
7楼
一个是动力等级,一个是结构材料构造,应该是无关的。
回复
yzgang2001
2010年07月08日 10:11:52
8楼
没有关系,不知道楼主说的有关规范上是哪一条?
回复
ltrliu
2010年07月08日 10:20:35
9楼
抗震等级与场地类别无关,但对地震计算的结果有影响
回复
ghost261412
2010年07月09日 15:59:36
10楼
只是说要采用8度和9度时的抗震构造措施而已,应该没关系的
回复
qxy163
2010年07月09日 17:13:24
11楼
特定条件下有关,见高规4.8节。
1、甲、乙类抗震设防(旧提法,规范待修改)建筑场地I类时,按原设防烈度定抗震等级(否则按提高一度查表定抗震等级),丙类建筑除6度外,可降低一度定抗震等级;
2、接近或等于高度分界时,应结合房屋不规则程度及场地、地基条件适当确定抗震等级。即此时如场地较差,可能需提高抗震等级;
3、III、IV类场地,7度半(0.15g)及8度半(0.30g)时,宜分别按8度及9度定抗震等级。
ps:此时确定出来的抗震等级仅限用于抗震构造措施,地震作用及其他抗震措施(如构件内力调整)不包括在内

[ 本帖最后由 qxy163 于 2010-7-9 17:28 编辑 ]