变频空压机配的电缆?
slgslg
slgslg Lv.2
2005年10月13日 22:36:19
只看楼主

现有一台变频空压机,电机名牌为电压400V,频率80Hz,电流540A,电机功率为250KW,请问若满负荷运行,电流为多大?如何配电缆?我原先配的电缆是双拼YJV-3*185+2x95mm2,但感觉不保险,就又加了一根YJV-3*150+2x70mm2,不知是否够?

现有一台变频空压机,电机名牌为电压400V,频率80Hz,电流540A,电机功率为250KW,请问若满负荷运行,电流为多大?如何配电缆?

我原先配的电缆是双拼YJV-3*185+2x95mm2,但感觉不保险,就又加了一根YJV-3*150+2x70mm2,不知是否够?
lyy998
2005年10月19日 21:04:37
2楼
可以了,
回复
kaven8899
2005年10月19日 21:23:11
3楼
满载电流就是540A啊,最好用两根185的电缆比较保险。
回复

相关推荐

APP内打开