转换梁加固.50年难遇的加固难题,实际工作中出现的设计问题.
hefu2000
hefu2000 Lv.4
2010年07月07日 14:37:16
只看楼主

本人设计一个酒店,由于设计失误,在1屋夹层的位置.一道梁横在高窗上.现甲方老总要把梁打掉,但我有一道梁是梁托柱的.现发图片给大家看一下.小弟经验不足,有能力的大侠指点一下,经验不足的可以学习一下,结构设计一定要小心谨慎.

本人设计一个酒店,由于设计失误,在1屋夹层的位置.一道梁横在高窗上.现甲方老总要把梁打掉,但我有一道梁是梁托柱的.现发图片给大家看一下.
小弟经验不足,有能力的大侠指点一下,经验不足的可以学习一下,结构设计一定要小心谨慎.
免费打赏
152lwj
2010年07月30日 08:35:31
12楼
个人认为,9,10梁打掉之后,柱子16建议拆除,其一,这根柱子没有支撑;其二柱子增加其上梁的荷载;
拆除梁柱子16之后,梁14,15少了支点,单纯增大截面估计要梁很高,成本较大,建议使用体外预应力加固这两根梁。
此外柱16拆除之后,柱根需要做包钢加固处理。
回复
禅艺人生
2010年07月30日 16:26:17
13楼
不知是否可以在8、9、10上方增设新的钢梁,下方采用钢梁斜撑进行加固处理。
回复