转换梁加固.50年难遇的加固难题,实际工作中出现的设计问题.
hefu2000
hefu2000 Lv.4
2010年07月07日 14:37:16
只看楼主

本人设计一个酒店,由于设计失误,在1屋夹层的位置.一道梁横在高窗上.现甲方老总要把梁打掉,但我有一道梁是梁托柱的.现发图片给大家看一下.小弟经验不足,有能力的大侠指点一下,经验不足的可以学习一下,结构设计一定要小心谨慎.

本人设计一个酒店,由于设计失误,在1屋夹层的位置.一道梁横在高窗上.现甲方老总要把梁打掉,但我有一道梁是梁托柱的.现发图片给大家看一下.
小弟经验不足,有能力的大侠指点一下,经验不足的可以学习一下,结构设计一定要小心谨慎.
免费打赏
hefu2000
2010年07月07日 14:44:42
2楼
建筑立面和梁的位置
回复
hefu2000
2010年07月07日 15:24:45
3楼
pk图纸与建筑窗的位置
回复
hefu2000
2010年07月07日 15:26:16
4楼
现在梁9.10,和柱子16是要打掉的.梁14.15加大截面加固,这样可行吗??
回复
ghgkm
2010年07月08日 11:29:42
5楼
这个建筑已经施工完了?
那确实是个问题,而且比较大!
不过应该可以处理,我看你的框架,好像是三层的建筑?如果是的话,请重新核算,按新的布置
1.估计梁14,15要加大处理;
2.柱11,12,15,17的加大处理
重新核算满足后,对相关构件做处理即可,具体方法很多,根据改变的大小来确定.
回复
hefu2000
2010年07月08日 14:51:38
6楼
已经施工完了.是一个地下二层,地上四层.的结构.局部三层.现在是准备加14,15梁,柱子16在施工过程中如何处下,柱子16不打断,钢筋无法锚入梁中.柱子16如打断后,梁14,15少柱子支撑节点19处一定会垮塌.
回复
fds-8888
2010年07月08日 17:20:52
7楼
个人拙见:11,12,15,17及里面对应一排总8根柱要加固,对应与二层四根柱相连的两跨的梁共6根梁要加固,思路就是这些柱和梁承担二层两跨的墙与板面的荷载。
回复
fyhhh9999
2010年07月11日 22:31:36
8楼
经验不足的可以学习一下
回复
scljc2010
2010年07月14日 10:56:39
9楼
经验不足的可以学习一下
回复
shuhb_1228
2010年07月21日 11:44:17
10楼
增加支撑吧,把梁打断了,不能让它悬着吧。
回复
whg_saint
2010年07月29日 20:53:28
11楼
加固12、13、14号梁,把柱上吊在上面的加固梁上,但是要验算支撑相应加固梁的柱配筋,因没有平面图,不知为完成加固梁,是否还需要对周边的构件的处理?