请教各位大师,北方地区地下汽车库内消防水管的防冻有什么讲究?喷淋是否一定要做干式的?那消火栓系统呢?还有消防水池和排水井的液面是否一定要低于最大冻土深度?盼复!多谢!
请教各位大师,北方地区地下汽车库内消防水管的防冻有什么讲究?喷淋是否一定要做干式的?那消火栓系统呢?还有消防水池和排水井的液面是否一定要低于最大冻土深度?盼复!多谢!
2楼
可以做干湿式系统啊
回复
3楼
多谢楼上的朋友,再请教一个问题,如果想用防冻液的话,有什么讲究吗?我听上海建审处处长曾杰说起过,但他没说具体的种类,而且我想还有个防污染的问题,该怎么解决?
回复
4楼
防冻液?NFPA13中提到过这种做法,不过我没作过,如果你的水池是消防生活合用的话,应该是不能考虑使用这种方法了!
回复
5楼
做湿式的怎么防冻啊?
回复