室内布线 质量通病及预防措施
hldlqw
hldlqw Lv.7
2005年10月13日 14:04:49
只看楼主

1.1 室内布线    1.1.1 管路敷设  (1)通病现象    ①管路暗埋处出现规则裂缝;    ②金属管未做跨接接地线或者不论材质一律焊跨接接地线;    ③镀锌管直接采用套管熔焊连接,套管连接不牢;    ④金属软管脱落,未跨接接地。  (2)预防措施:    ①管路保护层厚度应大于15mm,墙体填充砂浆强度应大于M10;    ②非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处两端用专用接地卡固定跨接接地线;

1.1 室内布线
    1.1.1 管路敷设  (1)通病现象
    ①管路暗埋处出现规则裂缝;
    ②金属管未做跨接接地线或者不论材质一律焊跨接接地线;
    ③镀锌管直接采用套管熔焊连接,套管连接不牢;
    ④金属软管脱落,未跨接接地。  (2)预防措施:
    ①管路保护层厚度应大于15mm,墙体填充砂浆强度应大于M10;
    ②非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处两端用专用接地卡固定跨接接地线;
    ③镀锌管壁厚小于2mm的钢导管不得套管熔焊连接,套管与紧固螺钉应配套并经强度和电气连续性试验;
    ④金属软管必须用专用接头固定,并跨接接地。  1.1.2 电缆线路
    (1)通病现象:
    ①电缆桥架、支架没做可靠接地;
    ②电缆终端头没处理;
    ③电缆未固定、填充率太大、弯曲半径不足、少设或未设标志牌。
    (2)预防措施:  ①镀锌电缆桥架必须有不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓,全长应有不少于可与接地干线相连的长度,常采用镀锌圆钢或扁钢沿桥架外侧全长敷设;  ②普通电缆终端可采用绑扎处理,主要电缆除绑扎外,应加电缆头套;  ③电缆在桥架内的填充率不应大于40%(控制电缆小于50%),电缆垂直敷设时,上端及每隔1.5~2m处应固定,水平敷设时,首、尾、转弯及每隔5~10m处应固定,在首、尾、转弯及每隔50m处加标志牌,电缆桥架转弯处应选择与电缆弯曲半径相适应的配件。  1.1.3 金属线槽、导线敷设、防火墙及电气竖井的处理  (1)通病现象:
    ①金属线槽填充率过大,竖向敷设时没采用固定及保护措施;  ②金属管拉线不加护口,管内有接头,L、N、PE(PEN)线没分色,多芯线断芯且直接与接头连接,线鼻子不配套;  ③防火墙及电气竖井没有防火隔离。  (2)预防措施:
    ①金属线槽内导线总截面(包括保护层)不应超过线槽内截面的20%(控制、信号等小于50%),线槽垂直、倾斜敷设时,应采取措施防止导线移动;  ②金属管端应加护口,导线接头处应设在箱、盒处,PE线应采用黄绿相间导线,多芯线应搪锡,线鼻子应与线径配套;  ③电缆、封闭式母线及金属线槽等穿过防火墙、竖井楼板等处时应采用防火隔板及防火材料隔离。