有一条1公里的路道路断面为三块板,机动车道两侧设置400W路灯56盏平均40米间距,两侧辅道共设置150W路灯70盏平均40米间距,并预留广告及景观照明负荷。根据照明半径应设置一个专变,但专变的容量应该是多少?100KVA还是125KVA还是160KVA?谁能帮我解答下(具体算法),或帮我提个好点方案也可以。

有一条1公里的路道路断面为三块板,机动车道两侧设置400W路灯56盏平均40米间距,两侧辅道共设置150W路灯70盏平均40米间距,并预留广告及景观照明负荷。根据照明半径应设置一个专变,但专变的容量应该是多少?100KVA还是125KVA还是160KVA?谁能帮我解答下(具体算法),或帮我提个好点方案也可以。
免费打赏
tdming
2015年05月13日 16:01:06
12楼
(.4X56+.15X70)X1.1/.8/.7=64.625KVA,再预留一定负荷,选100KVA变压器。