基坑支护的问题请教,谢谢大家
winter1125
winter1125 Lv.2
2010年07月06日 21:40:01
来自于建筑施工
只看楼主

大家好,现在采用天汉软件计算对一个悬臂桩排进行计算,采用800直径的灌注桩,间距1000mm,桩长16米,基坑6米,外围是8排粉喷桩防渗,因为土质特别差,基本上是 填充土现在桩顶位移过大,领导又不愿做内支撑,请问有什么办法可以减小位移吗?很急,谢谢

大家好,现在采用天汉软件计算对一个悬臂桩排进行计算,采用800直径的灌注桩,间距1000mm,
桩长16米,基坑6米,外围是8排粉喷桩防渗,因为土质特别差,基本上是 填充土
现在桩顶位移过大,领导又不愿做内支撑,请问有什么办法可以减小位移吗?
很急,谢谢
the_eugene
2010年07月07日 18:48:56
2楼
回复
longjunw
2010年07月07日 22:24:15
3楼
外围有八排粉喷桩防渗,这是什么意思?
为什么不加以利用?
回复
设计小兵
2010年07月08日 10:58:05
4楼
在桩顶附近加一道预应力锚索
回复
cumteven
2010年07月08日 10:59:20
5楼
在桩顶附近加一道预应力锚索
回复
xmanfine
2010年07月08日 11:20:04
6楼
8排搅拌桩止水太多了吧,很夸张;
桩顶可以加锚索,一道不行,就2道
回复
ygqhbdx_2000
2010年07月17日 22:30:15
7楼
做八排旋喷桩做防渗帷幕...你这也太浪费了吧...把这钱用来做一道锚索都不会出现位移过大的情况了..兄弟这是你设计的吗?
回复
gdyt07
2010年11月04日 11:41:00
8楼
个人感觉你这个桩间距很密了 嵌固深度又大 常规的做法 要么内支撑 要么拉锚 你这个不做内支撑 只能拉锚 锚长点 角度给大点,锚到稳定土层中,确保锚固力。
回复
cyy-001
2010年11月14日 20:54:48
10楼
可考虑双排桩
回复
yashi2003
2010年11月20日 18:45:48
11楼
在桩顶设置一道锚索或在桩中部设置一道预应力锚索
回复
huangenzu
2010年12月15日 10:25:27
12楼
各位大侠好,小弟给你们推荐一种偏心钻具可能有用的哈。