地理位置在东北的一个大型住宅小区(大约有8个面积不等的分区组成),以多层住宅为主,总建筑面积超过200万平方米,现在要确定具体的配电方案,请各位大侠根据东北供配电的相关政策法规给个切实可行的方案,谢谢了
地理位置在东北的一个大型住宅小区(大约有8个面积不等的分区组成),以多层住宅为主,总建筑面积超过200万平方米,现在要确定具体的配电方案,请各位大侠根据东北供配电的相关政策法规给个切实可行的方案,谢谢了
12楼
我看至少100座变电所!
回复
13楼
这么大的小区,可能要考虑110KV/220KV变一座,开闭所大概20个,变配电室125个(大约估算了一下)
当然要根据当地供电部门有关要求
回复
14楼
首先是容量统计,按照用电性质的不同,分商业、居民、公用设施如水泵用电、其它等类别分别进行统计。现以居民为例,可以按照户数、面积来算,我没有具体数据,先估算一下。200万平米,按照100平米一户,是2万户,每户4千瓦(GB50096,3.1.2条、6.5.1条),是8万千瓦容量,以0.85的功率因素,约需9.4万KVA。再加上其它设施如商业、公用设施等用电,估计总负荷约15-18万KVA。
然后是变电站电压等级、主变容量的选择。如果是110KV电压,需一个变电站,3台63MVA的变压器供电,另外还要为消防等双电源准备另外一个110KV变电站的部分容量作为第二路电源。不过东北是66KV电压,需2个66/10KV的变电站,4台4-5MVA的主变压器。对于10kv的变压器,约需630KVA的变压器133台(居民)。
回复
15楼
我觉得这个是电力规划的范围了!
首先你要弄清楚这个区块可能的电力增长情况,近几年的电力数据以及一些设施用途。得出一个大概的总容量。然后考虑附近的220kV、110kV级别的变电所负荷情况,再确定110kV变电所、10kV开闭所、配电室的方案,以及具体的布点。(我是按沿海的城市考虑的)