关于电气接地降电阻剂的问题
lgz_51888
lgz_51888 Lv.2
2005年10月13日 00:33:34
只看楼主

各位同僚,小弟在此有一事想请教大家,望不吝赐教。户外接地母线采用降阻剂HCJ-01型包裹。施工方法:(1)、户外接地母线敷设。(2)、降阻剂与水按1:0.6---0.8比例在容器内搅拌成浆体状灌浆。(3)、将搅拌均匀的降阻剂敷设于接地沟内,将金属接地体四周包裹均匀敷设,敷设席度与厚度20CM左右。(4)、降阻剂施工完后6----12小时回填土方、夯实。请问这种降阻剂施工是否有定额可套?他的主材价大概在多少?

这个工程甲方有个签证单,他的降阻剂HCJ-01型使用大概在6吨左右。
(这个工程是联通基站,他是建在山顶上。因为早先施工的接地网达不到要求,所以加大了接地网,而在加大的接地网采用降电阻剂。)
不胜感激!!!
免费打赏
kolmar
2005年10月16日 14:24:01
12楼
不过这个签证:降阻剂HCJ-01型6吨大概要不少RMB吧!?
回复
lgz_51888
2005年10月17日 01:15:50
13楼


非常感谢大家!!!
其实甲方的签证是因为该工程根本没有竣工图,只能根据现场签证。而现在主要的问题是它的价格。因为找不到相关的定额,又没有这方面的经验,所以不知道它的价位。
回复
kc2
2005年10月17日 12:05:44
14楼



呵呵,偶的理解是签证是现场的事情,范围是我们的范围,所以,签证了,还得我们按合同条件审核后才能最终确定是否为工程变更范围.呵呵,有时间偶弄个贴聊聊.
回复
kc2
2005年10月17日 12:09:09
15楼



按材料本体价格,加利润,安装找找施工日记点点工人吧,这也算是个方法吧.
回复
kolmar
2005年10月21日 08:44:34
16楼


定额估计没有,不过斑竹15楼的算法还是可行的.
回复
kc2
2005年10月21日 20:53:23
17楼
就利润点比较难扯..喝喝,按定额取点给他,偶以前经常用这方法跟HK的施工单位对单价的.
回复
yzr2004
2006年01月22日 21:47:49
18楼
建议用土建定额的相近子项换算材料价就行了。如现浇基础垫层,将材料换成降阻剂。不知当否。
回复
wzx5478
2010年05月28日 16:39:52
19楼
我正在找,好像清单里面有换土和化学处理可以套用,但没有详细配比。
顺便说一下,我用的是殷雷破解版(带狗)
回复

相关推荐