关于电气接地降电阻剂的问题
lgz_51888
lgz_51888 Lv.2
2005年10月13日 00:33:34
只看楼主

各位同僚,小弟在此有一事想请教大家,望不吝赐教。户外接地母线采用降阻剂HCJ-01型包裹。施工方法:(1)、户外接地母线敷设。(2)、降阻剂与水按1:0.6---0.8比例在容器内搅拌成浆体状灌浆。(3)、将搅拌均匀的降阻剂敷设于接地沟内,将金属接地体四周包裹均匀敷设,敷设席度与厚度20CM左右。(4)、降阻剂施工完后6----12小时回填土方、夯实。请问这种降阻剂施工是否有定额可套?他的主材价大概在多少?

这个工程甲方有个签证单,他的降阻剂HCJ-01型使用大概在6吨左右。
(这个工程是联通基站,他是建在山顶上。因为早先施工的接地网达不到要求,所以加大了接地网,而在加大的接地网采用降电阻剂。)
不胜感激!!!
免费打赏
kc2
2005年10月13日 12:53:41
2楼
没遇上过,不过按我的理解是,工程因要满足要求所增加的工程不增价,当然,前提是工程要求是早有说明的.按道理,有对电阻的要求的...不会是结算吧...
回复
qyfy
2005年10月13日 15:28:33
3楼
同意楼上,接地电阻调试,目的是直到达到接地电阻值合乎标准为止!
回复
qingyunboy
2005年10月13日 15:31:35
4楼
降阻剂施工有专门顶额可以套用。
回复
qyfy
2005年10月13日 15:47:06
5楼
那的地方(或行业)的,解释一下!
回复
lgz_51888
2005年10月13日 21:22:19
6楼



不好意思没说清楚,因为这个工程是建在山上,所以设计单位在设计的时候就已经考虑到两套方案:第一就是早先施工的接地网。第二就是如果早先施工单位按设计要求施工,而又达不到接地电阻值要求话,那么就要采取加大接地网,在加大的接地网采用降电阻剂。因此这个责任不在施工单位。
我是福建地区的,该工程是结算。
回复
kc2
2005年10月13日 23:11:02
7楼
那也得看合同约定,由于电阻值是有规范所依的,所以为达到规范要求所要增加的工程费用都应该是施工单位出,而你说的,提供了1与2方案,对与我来说只是提供方法,是设计单位配合施工,对工程进行预测,一当施工单位中表了,则需要对现场和方安作出评估.所以,还是不给.呵呵,偶比较黑心...
回复
qylx
2005年10月14日 01:56:51
8楼
因为你是甲方,站的角度和立场不同而已!
回复
kolmar
2005年10月16日 11:06:46
9楼


有签证就好办,就按照签证的内容来,再说,联通又不是没钱.

是否有定额可套?我暂时还不知道有没有,因为没见过!
回复
kc2
2005年10月16日 13:27:13
10楼
不对吧,我对签证的说法,是, 仅代表现场发生了该项工作,而是否属于增加工程两内容,就得看合同,和相关规定了.
回复
kolmar
2005年10月16日 14:01:32
11楼
kc2斑竹,我对签证的理解是:如果合同里已经包含了该内容再签证就没有实在的操作必要性.
至于为啥要签证就是,合同没有包含该内容,是属于增加工程内容,而且是经过甲方签证认可该项施工内容的增加,以签证为手续,作为合同的补充内容.
回复

相关推荐

APP内打开