关于110kv变压器差动问题
quanliok3
quanliok3 Lv.3
2005年10月12日 22:41:06
来自于变压器
只看楼主

我们厂的变压器为Y,d11型,那么作差动时候,变压器10kv侧互感器应该是性型接法, 110kv侧的应该采用星型还是三角形的呢?----------------------------------------------我是一个新手,还请各位多多指导!

我们厂的变压器为Y,d11型,那么作差动时候,变压器10kv侧互感器应该是性型接法, 110kv侧的应该采用星型还是三角形的呢?


----------------------------------------------
我是一个新手,还请各位多多指导!
免费打赏
lhdlgmz
2005年10月13日 17:14:57
2楼
110kV侧CT为三角形接法,10kV侧为星形接法,同时要注意CT变比的配置。如果是采用微机保护装置,有的装置可以通过装置本身计算进行移相,所以可以两侧都星形接法。
回复
quanliok3
2005年10月13日 17:25:04
3楼


谢谢! 我说我看图的时候 怎么新图纸上 两侧都采用星型接法,而老图和改造草图上都是110kV侧CT三角形接法,10kV侧星型接法。回来我再看看综保方面的资料

----------------------------------------------
我是一个新手,还请各位多多指导!
回复
liufangping
2005年10月14日 17:05:22
4楼
差动保护接线规则:变压器星型接线侧CT接成三角形,三角形接线侧CT接成星型.目前的微机保护装置已不需要进行星三角变换,两侧都可以接成星型,软件会自动进行相位补偿
回复
zhfx1970
2005年10月16日 22:24:32
5楼
说的对,看看综保是否有规定
回复
houyicc
2005年10月19日 11:52:27
6楼
"差动保护接线规则:变压器星型接线侧CT接成三角形,三角形接线侧CT接成星型.目前的微机保护装置已不需要进行星三角变换,两侧都可以接成星型,软件会自动进行相位补偿"


正确!
回复
lch999
2007年01月29日 20:56:41
7楼
"差动保护接线规则:变压器星型接线侧CT接成三角形,三角形接线侧CT接成星型.目前的微机保护装置已不需要进行星三角变换,两侧都可以接成星型,软件会自动进行相位补偿"
回复
liruxue001
2007年12月19日 21:33:59
8楼

谢谢你
回复
liruxue001
2007年12月19日 21:36:19
9楼
谢谢4楼的解释,我在此再次感谢你,不过我看是你在05年时的帖子了,哈哈
回复
emisent
2007年12月25日 17:17:56
10楼
看一下是不是微机保护的。如果是微机保护的话可以都是星型。要是继电器的话那110kV侧就用三角型的。不知道对不对。请指教!!!
回复