关于钢筋抗拉强度设计值
老小孩的时光
2010年07月06日 09:39:50
只看楼主

请教诸位,为什么规定在轴心受拉和小偏心受拉构件中的钢筋抗拉强度设计值当大于300N/m2时仍按300取值?是不是考虑到混凝土裂缝的问题?

请教诸位,为什么规定在轴心受拉和小偏心受拉构件中的钢筋抗拉强度设计值当大于300N/m2时仍按300取值?
是不是考虑到混凝土裂缝的问题?
免费打赏
haha9908
2010年07月06日 13:52:26
2楼
楼主说的很对,一般此2种受力状态下砼均已开裂从而早早退出工作,主要由钢筋来平衡外荷载,为防止裂缝过大《砼规》表4.2.3-1注明确提出此条。
回复
sanqihuitu
2010年07月06日 14:24:12
3楼
规范只是提出了,但条文说明中没有解释,请问这个在哪里有比较详细的解释?
回复
泛若不系之舟
2010年07月07日 20:41:04
4楼
晕了,以前没注意过这条,那是不是基础拉梁和吊柱都归于此类呢?
回复
xuezhe52
2011年03月11日 18:53:55
5楼
回复