断路器为何不动作?
xianliangli
2005年10月12日 15:02:15
来自于断路器
只看楼主

ABB S5 630A PR211 整定系数0.7 出线电缆150 VV22 5芯 600米, 在400米处经10余分钟,电缆出现严重烧毁10余米!但断路器未跳! 事故后断路器测试正常.那问题出在哪呢?请高手赐教!变压器:SCB9-1600KVA我估算400米处三相短路电流约为2.9KA,不知是否误差过大?因为此开关无单相短路保护.但2000多安的短路电流也足以使短路器跳闸呀!(电缆烧毁部分已完全熔化,应为三相短路.)

ABB S5 630A PR211 整定系数0.7 出线电缆150 VV22 5芯 600米, 在400米处经10余分钟,电缆出现严重烧毁10余米!但断路器未跳! 事故后断路器测试正常.
那问题出在哪呢?
请高手赐教!
变压器:SCB9-1600KVA
我估算400米处三相短路电流约为2.9KA,不知是否误差过大?
因为此开关无单相短路保护.但2000多安的短路电流也足以使短路器跳闸呀!(电缆烧毁部分已完全熔化,应为三相短路.)
免费打赏
石大头
2005年10月13日 08:21:17
12楼


顶!!
回复
xianliangli
2005年10月13日 08:54:39
13楼
因为我是盘厂的(SUPPER采鸟),只提供成套设备,电缆的型号规格是设计院出的,我们只是按照设计负荷的计算电流来选择断路器的额定电流.现在出现此种事故,用户说是开关质量问题,实际不是,现在是关键如何算出400米处的短路电流.几个技术员算出的短路电流出入相当大,请问怎样在0.001级的估算中能精确到100A级内?
回复
hdjlxjl
2005年10月13日 09:22:01
14楼
学习,涨点见识!
回复
shyboy68
2005年10月13日 10:38:03
15楼
关注
回复
xianliangli
2005年10月13日 11:43:35
16楼


请问你的短路电流300A 是如何估计出来的,为何和在下的估算值相差如此远?
回复
wangzhiqungz
2005年10月13日 12:55:43
17楼

呵呵,我今天重新算了。如果,按照1000KVA干变。400米,三相应该是3.52KA,单相是980A左右,而你的开关整定是0.7*630=441A,而你用的开关只有LI段保护。按照它的资料,只能按最低倍数1.5倍,其灵敏性是980/441*1.5=1.48>1.3才能满足要求。而实际上,你没如果你没提出。可能出厂的设定就没有那么低。所以你的开关跳不了
回复
xianliangli
2005年10月13日 14:02:54
18楼



瞬时:6X,8X,10X。。。
回复
xianliangli
2005年10月19日 10:08:59
19楼
谢谢大家!这个问题总算结束了。同时学到了平时不注意的好多东东!
回复
ccxxjj
2005年10月19日 12:26:30
20楼
400m短路电流计算书
工程名称
1.系统(100MVA)阻抗 查P129表
R; X; Rx-l; Xx-l
0.16; 1.59; 0.11; 1.06;
2.1600KVA变压器阻抗
R; X; Rx-l; Xx-l
0.7; 6; 1.4; 8.3;
3.母排4(125*10)阻抗 查P133表
母排长度; R’; X’; Rx-l’; Xx-l’; R; X; Rx-l; Xx-l;
10; 0.009; 0.17; 0.040; 0.344; 0.09; 1.7; 0.4; 3.44;
4.电缆 5*185 一级配电线路阻抗 查P135表
L1; R’; X’; Rx-l’; Xx-l’; R; X; Rx-l; Xx-l;
200; 0.095; 0.076; 0.285; 0.152; 19; 15.2; 57; 30.4;
5.电缆 5*185 二级配电线路阻抗 查P135表
L2; R’; X’; Rx-l’; Xx-l’; R; X; Rx-l; Xx-l;
200; 0.095; 0.076; 0.285; 0.152; 19; 15.2; 57; 30.4;
6.合计 38.95; 39.69; 115.91; 73.6;
∑R*∑R+∑X*∑X 3092.3986
7.三相短路阻抗 55.60933914
8.三相短路电流(KA) 4.135995923
∑Rx-l*∑Rx-l+∑Xx-l*∑Xx-l 18852.0881
9.单相短路阻抗 137.3029064
10.单相短路电流(KA) 1.602296745
600m短路电流计算书
工程名称
1.系统(100MVA)阻抗 查P129表
R; X; Rx-l; Xx-l
0.16; 1.59; 0.11; 1.06
1600KVA变压器阻抗
R; X; Rx-l; Xx-l
0.7; 6; 1.4; 8.3

2.母排4(125*10)阻抗 查P133表
母排长度; R;’ X’; Rx-l;’ Xx-l’; R; X;; Rx-l; Xx-l;
10; 0.009; 0.17; 0.040; 0.344; 0.09; 1.7; 0.4; 3.44;
3.电缆 4*185 一级配电线路阻抗 查P135表
L1; R’; X’; Rx-l’; Xx-l’; R; X; Rx-l; Xx-l;
200; 0.095; 0.076; 0.285; 0.152 ;19; 15.2; 57; 30.4;
4.电缆 4*185 二级配电线路阻抗 查P135表
L2; R’; X’; Rx-l’; Xx-l’; R; X; Rx-l; Xx-l;
400; 0.095; 0.076; 0.285;0.152 38; 30.4 114 60.8
5.合计 ; 57.95 54.89 172.91 104
∑R*∑R+∑X*∑X 6371.1146
6.三相短路阻抗 79.81926209
7.三相短路电流(KA) 2.881509976
∑Rx-l*∑Rx-l+∑Xx-l*∑Xx-l 40713.8681
8.单相短路阻抗 201.7767779
9.单相短路电流(KA) 1.090313773以上系自编Excel短路计算.如果没算错,不管是400米,还是600米瞬动用630x0.7x1.5=661A灵敏度>1.3,请楼主查对是不是取的1.5(661A)?


回复
xianliangli
2005年10月20日 15:37:10
21楼
单相短路电流的计算:
1、变压器单相等效电阻和电抗;
2、相线与N线(或PEN,PE)的短路回路的电阻和电抗;
3、过电流线圈的阻抗;
4、电流互感器一次线圈的阻抗;
5、开关触头的接触电阻。

其中1、2项是如何确定的,请高手赐教!
回复

相关推荐