ABB S5 630A PR211 整定系数0.7 出线电缆150 VV22 5芯 600米, 在400米处经10余分钟,电缆出现严重烧毁10余米!但断路器未跳! 事故后断路器测试正常.那问题出在哪呢?请高手赐教!变压器:SCB9-1600KVA我估算400米处三相短路电流约为2.9KA,不知是否误差过大?因为此开关无单相短路保护.但2000多安的短路电流也足以使短路器跳闸呀!(电缆烧毁部分已完全熔化,应为三相短路.)
ABB S5 630A PR211 整定系数0.7 出线电缆150 VV22 5芯 600米, 在400米处经10余分钟,电缆出现严重烧毁10余米!但断路器未跳! 事故后断路器测试正常.
那问题出在哪呢?
请高手赐教!
变压器:SCB9-1600KVA
我估算400米处三相短路电流约为2.9KA,不知是否误差过大?
因为此开关无单相短路保护.但2000多安的短路电流也足以使短路器跳闸呀!(电缆烧毁部分已完全熔化,应为三相短路.)
22楼
1、2、在设计手册中可以查到。
3.4.5.项可不计。
回复
23楼
这个贴不错,好好学,
回复
24楼
能不能说具体点,哪个设计手册?
回复
25楼
这个论坛里经常提到的《工业与民用配电设计手册》,这方面的资料就很全。
回复
26楼
呵呵,非金属性短路,短路电流不足使断路器跳闸
回复
27楼
回复
28楼
看了大家的讨论,学习了,以后要多学习大家的经验哦,呵呵!
回复
29楼
如果是800KVA的干变。你用一条1200米的2.5平的5芯电缆接上。末端短路,可能你用什么都无法进行保护——因为电流太小了。基本上就是好象电缆的额定负荷。我感觉你的问题就是这样。你保护很大。420A。400米的短路电流可能很小。估计就是300多A,所以,你的断路器跳不了。不过,如果你用它的G曲线,可以保护。问题是400米,用150平,似乎太离谱点。损耗很大的
回复
30楼
好帖子
回复
31楼
1、2的参数可以在一些设计手册中查阅!里面都有很详细的表格显示!
回复