断路器为何不动作?
xianliangli
2005年10月12日 15:02:15
来自于断路器
只看楼主

ABB S5 630A PR211 整定系数0.7 出线电缆150 VV22 5芯 600米, 在400米处经10余分钟,电缆出现严重烧毁10余米!但断路器未跳! 事故后断路器测试正常.那问题出在哪呢?请高手赐教!变压器:SCB9-1600KVA我估算400米处三相短路电流约为2.9KA,不知是否误差过大?因为此开关无单相短路保护.但2000多安的短路电流也足以使短路器跳闸呀!(电缆烧毁部分已完全熔化,应为三相短路.)

ABB S5 630A PR211 整定系数0.7 出线电缆150 VV22 5芯 600米, 在400米处经10余分钟,电缆出现严重烧毁10余米!但断路器未跳! 事故后断路器测试正常.
那问题出在哪呢?
请高手赐教!
变压器:SCB9-1600KVA
我估算400米处三相短路电流约为2.9KA,不知是否误差过大?
因为此开关无单相短路保护.但2000多安的短路电流也足以使短路器跳闸呀!(电缆烧毁部分已完全熔化,应为三相短路.)
免费打赏
slws1978
2007年11月15日 08:49:19
32楼
从头看到尾,收获大大的!!!别人不出的问题在自己这里可能出,别人出了的问题咱们就避免.玩电的要心细!!!!
回复
zhaojianguoky@co163
2007年11月15日 16:06:30
33楼
老五.
唉,不帮你算了。不过我跟你说一件事:如果是800KVA的干变。你用一条1200米的2.5平的5芯电缆接上。末端短路,可能你用什么都无法进行保护——因为电流太小了。基本上就是好象电缆的额定负荷。我感觉你的问题就是这样。你保护很大。420A。400米的短路电流可能很小。估计就是300多A,所以,你的断路器跳不了。不过,如果你用它的G曲线,可以保护。问题是400米,用150平,似乎太离谱点。损耗很大的
 

很有道理
回复
chenyoude9927
2007年11月15日 17:15:58
34楼
压降过大应该考虑进去
回复
chenyoude9927
2007年11月15日 17:23:33
35楼
这种情况以前就遇到过,主要是电缆压降过大,电流根本就没有到设定的动作值。发热烧毁时在做热功,很正常了,最好的办法是加线路保护
回复
wwxxdd12345
2007年11月15日 17:43:46
36楼
故障点在离断路器400米处,很可能是短路电流小于断路器的动作电流。
回复
wwxxdd12345
2007年11月15日 17:45:31
37楼
距离远电路要加接地保护功能断路器。
回复
s2jl
2007年11月15日 18:44:13
38楼
唉,不帮你算了。2007年11月16日 09:45:36
39楼
尽管也知道,设计时却常忽略这一点,要引以为戒。
回复