请教:后浇带没有浇筑前,停止降水的方案
guanlocust
guanlocust Lv.7
2010年07月05日 21:38:08
只看楼主

工程中总有地下水位很好的超长地下室,后浇带要得很长时间在浇筑封闭,有没有在封闭后浇带前停止降水的简单可行的方法那?在地下室底板的后浇带位置下放块预制板能否起到作用?侧墙上的后浇带需不需要也同样处理?

工程中总有地下水位很好的超长地下室,后浇带要得很长时间在浇筑封闭,有没有在封闭后浇带前停止降水的简单可行的方法那?
在地下室底板的后浇带位置下放块预制板能否起到作用?
侧墙上的后浇带需不需要也同样处理?
免费打赏
yh930562
2010年07月06日 22:39:12
2楼
施工前考虑超前止水
回复
lhwscut
2010年07月07日 20:32:27
3楼
前阵子刚做过这样的工程,在后浇带与水土接触的那一边加配钢筋网的预制板,再在外面做防水,这样后浇带就可以保留很长时间才浇筑了。
回复
guanlocust
2010年07月07日 23:05:16
4楼
侧墙也要配预制板么,能发个详图借鉴一下不。先谢了
回复
xuezhe52
2011年03月11日 18:52:20
5楼
回复