现在中国安防企业多如牛毛,销售竞争激烈,作为工程商也是头疼啊!究竟选用哪个品牌?当然是可靠,方便的产品了!就拿系统供电来说,我想象中,只需要在机房里一个变压器220V-12V,给所有控制器集中供电不就可以了?可是蓦然发现,还要考虑电锁单独用电??电锁的运行原理有人晓得哇?呜呼!怎么考虑呢!爱仔!!布两根电源软线,只要满足电流、功耗就可以了??
现在中国安防企业多如牛毛,销售竞争激烈,作为工程商也是头疼啊!
究竟选用哪个品牌?当然是可靠,方便的产品了!
就拿系统供电来说,我想象中,只需要在机房里一个变压器220V-12V,给所有控制器集中供电不就可以了?
可是蓦然发现,还要考虑电锁单独用电??电锁的运行原理有人晓得哇?
呜呼!怎么考虑呢!爱仔!!
布两根电源软线,只要满足电流、功耗就可以了??
12楼
楼主,电锁现在国内主要有两个流派:
1、电压开锁,这种锁叫电磁锁,利用电磁学的原理,用瞬间的一个12v电压开锁,理论上9v就可以了,这种锁布线只要是两芯线就可以了,通常短距离10米内用0.3的线,10米上用0.5的线
2、信号开锁,这种锁现在市面上五花八门,叫说明名称的都有,但是原理一致,就是通常供电大约是9-15v,开锁有个瞬间电压12v以内,做开锁信号,这种锁的代表是磁力锁,和机电锁,当然很多是别的名称。这种锁布线通常是4根,两根电源,两根信号,部分锁是共地的,所以,有的三芯线也可以。
回复
13楼
其实现在的门禁系统其电源线路都直接从门控器上引出,只需要考虑门控器供电就OK了!
当然,具体的电压等级需要根据所选系统品牌确定。
回复
14楼
锁的控制虽然有电压和信号,可是控制器的锁信号一般只有两个端子(开关信号)吧?!,也就是说锁需要单独供电(锁电源)。信号开锁应该可以也只用(电压)两芯开锁吧,如五楼图示??不是断电开锁吗?
回复
15楼
电锁供电还要考虑楼层太高时的损耗问题。其他的大家都说过了。
回复
16楼
14楼的兄弟,其实你说的99%都对,可是最后有点问题,现在大多的信号开锁是开关量,准确的说是脉冲,脉冲的上升沿开锁。简单的说,就是平时开锁信号没有,要开的时候,给个DC12V,就可以了。这样开锁部分的电子器件寿命比较长,间接节约了成本!
回复
17楼
门禁系统经常使用的有电控锁和电磁锁两种。两者的区别主要为:
1、电控锁为上电开锁;
2、电磁锁为断电开锁;
两者要很严格的接到控制器相应的端子上,否则会烧毁电控锁
由控制信号控制控制器的继电器的吸合与断开,从而控制锁电源的通和断,达到开锁的目的
回复
18楼
电锁好象分断电开锁和通电开锁两类吧?
我是新学的,不太懂,说得对不对请大家指教。
回复