门禁系统的供电:控制器用电与电锁用电
yuan3290365
2005年10月12日 11:31:37
只看楼主

现在中国安防企业多如牛毛,销售竞争激烈,作为工程商也是头疼啊!究竟选用哪个品牌?当然是可靠,方便的产品了!就拿系统供电来说,我想象中,只需要在机房里一个变压器220V-12V,给所有控制器集中供电不就可以了?可是蓦然发现,还要考虑电锁单独用电??电锁的运行原理有人晓得哇?呜呼!怎么考虑呢!爱仔!!布两根电源软线,只要满足电流、功耗就可以了??

现在中国安防企业多如牛毛,销售竞争激烈,作为工程商也是头疼啊!
究竟选用哪个品牌?当然是可靠,方便的产品了!
就拿系统供电来说,我想象中,只需要在机房里一个变压器220V-12V,给所有控制器集中供电不就可以了?
可是蓦然发现,还要考虑电锁单独用电??电锁的运行原理有人晓得哇?
呜呼!怎么考虑呢!爱仔!!
布两根电源软线,只要满足电流、功耗就可以了??

1129087893635.gif

tsingting
2005年10月12日 12:47:14
2楼
电压越低电流越大,还有压降,考虑考虑吧。不是不行。电锁也有不同的工作电压的,220和12、24的都有的。看产品选择。
回复
sunlover1949
2005年10月12日 19:25:59
3楼
电锁电源其实可以接到楼梯间照明回路上把?
回复
shuaifengqi1975
2005年10月12日 21:20:09
4楼
门禁系统肯定是需要双电源的,交直两用并带逆变
回复
qlzcl
2005年10月13日 16:36:08
5楼
电锁当然是用电,但没有必要另备一路电源,用电流比较大的开关电源,可以带好几个门了,因为电锁只在动作的瞬电流较大,平时基本不耗的。控制器如果和电锁的电压相同,用一个开关电源即可。
作为门禁系统的供电,因为都是断电即开的,所以为安全都加上了UPS,同时带来另一个问题,即消防状态下,所有门必须是打开的。所以UPS的输出也要考虑由消防切断。
电锁的内部原理不知道,但外部控制如图,控制器上实际是一个继电器,断开就给电锁停电,电锁内的锁簧自动收起。

回复
chenke2002
2005年10月13日 22:15:03
6楼
说说 门禁控制和消防联动
1 由于门禁系统和消防系统常常是两个独立的系统,那么在消防联动的情况下,一般门禁系统和消防系统是无法在软件平台上互相通讯的,那么就主要采取硬件联动的方式。
2 在消防联动的过程中,通常采取通断门禁系统的电源,来控制门磁的强行释放,可是在停电的过程中,会导致中央监控主机的强行断电。
3 因此,通常门磁的供电回路和控制器,中央监控主机的供电回路是分开的,在消防联动情况下,通过一个控制模块控制门磁的供电回路的断开,强行释放。
回复
shawin
2005年10月15日 22:42:03
7楼
目前多数产品是12V-24V,可以设计控制器和电锁共用一路电,使用UPS保证门禁系统的正常运行,在每个电锁的供电部分装玻璃破碎器。需要紧急开门(火灾),人为按玻璃破碎器开门。
回复
lucentxu
2005年10月16日 16:50:20
8楼
首先回答楼主的问题,门禁控制器和电锁可以共用一个电源,前提有2个:
1、控制器和电锁的电压必须相同,一般为12V直流
2、共用电源的输出功率必须大于控制器和电锁功率之和,电源的功率不够容易造成控制器和电锁工作不正常

另外我对7楼的观点有兴趣,想接着讨论下


假如有一套门禁,门外刷卡+门内按钮+电磁锁,按照7楼意思 是否应该把玻璃破碎器安装在门外,一旦出现火灾紧急事件需要从门外进入室内,就敲破玻璃破碎器后然后电磁锁断电,人员进入室内 。
回复
shawin
2005年10月20日 23:51:25
9楼
当发生火警的时候,人员都是往外走。如楼上说:一旦出现火灾紧急事件需要从门外进入室内。能让人员进入避险的房间,应该装消防通道锁。
回复
spirit403
2005年10月21日 09:11:00
10楼
现在我们做的门禁控制器和电锁电源基本上都是分开供电。也有的产品原理图上是从梯口对讲机处取电。现实这样做行不通的。
回复
abai849
2005年10月21日 13:15:35
11楼
还是统一供电的好,要不控制器没电了你锁有电也没用啊,是不是!
回复

相关推荐

APP内打开