关于水泵压水管是否应该设止回阀
mutour
mutour Lv.2
2005年10月12日 10:45:25
只看楼主

水泵压水管设置止回阀的作用是为了防止水泵突然停止,管路中的水倒流对水泵产生影响。绝大多数的泵站设计中也使用了止回阀。但根据水锤产生的原因知道,止回阀的突然关闭会产生水锤作用,消除水锤的方法之一是取消止回阀。这两者之间是否矛盾,请各位水友发表下高见。另,消除水锤的方法还有就是设置缓闭阀,但是使用不多,为什么?

2005年10月13日 01:24:57
2楼
怎么没有人解答,困惑中。。。。
回复
hai_guy
2005年10月13日 03:20:27
3楼
设缓闭止回阀
回复
rekoba
2005年10月13日 08:18:21
4楼
多看点书.
止回阀是有很多种的.
而已也可以用普通的止回阀搭配水锤消除器.
回复
scrxcfc
2005年10月13日 08:29:19
5楼
止回阀不是消防水锤的,而是消防水除对水泵的危害,也就是说加了止回阀后水锤就是作用在了止回阀身上了而不是作用在水泵身上。
回复
rekoba
2005年10月13日 08:47:06
6楼
5楼.不太同意你的说法.

水锤对管道有冲击作用.

水流的冲击也对泵有影响.
回复
scrxcfc
2005年10月13日 10:01:18
7楼
不好意思打错了两个字,更正一下:
止回阀不是消除水锤的,而是消除水锤对水泵的危害,也就是说加了止回阀后水锤就作用在了止回阀身上了而不是作用在水泵身上
回复
mutour
2005年10月14日 14:54:55
8楼


问题就在这里了,止回阀的作用是为了保护水泵,但是止回阀引起的水锤作用又对管路产生危害,六楼的rekoba说的很清楚,水锤对管道有冲击作用。
回复
mutour
2005年10月14日 14:57:58
9楼


看了很多的泵房和泵站设计图纸中,很少用到缓闭止回阀和水锤消除器。好像大家对这个不是很重视。
回复
ahxhfmc
2005年10月15日 09:08:10
10楼
我认为不是不重视而是一些设计师对一些阀门的用途不了解或者是不知道有这种阀门因为现在什么各式各样,希奇古怪的阀门都有,也有可能是甲方向设计方要求节省工程造价吧!因为向这个缓闭式止回阀HH44X-16的比普通的止回阀H41T-16的价格搞出几倍啊
回复
mutour
2005年10月17日 09:04:38
11楼


我觉得很有道理。因为刚参加工作,所以对阀门管件的价格这一片是空白,虽然很想熟悉一下,但是却无从下手,单位什么都没有。记得老师当初提醒我们,设计的时候要考虑甲方的利益。
回复

相关推荐

APP内打开