在照明配电系统图中的Pjs和Ijs应怎样计算?
yiyi-79
yiyi-79 Lv.2
2005年10月12日 10:40:46
只看楼主

各位老大: 在照明配电系统图中的Pjs和Ijs应怎样计算?应该有计算公式吧?是哪个公式?车间的配电系统图中的Pjs和Ijs与照明的计算公式一样吗?如不一样,又该如何计算呢? 小女子是新手,恳请各位相助。

各位老大:
在照明配电系统图中的Pjs和Ijs应怎样计算?应该有计算公式吧?是哪个公式?车间的配电系统图中的Pjs和Ijs与照明的计算公式一样吗?如不一样,又该如何计算呢?

小女子是新手,恳请各位相助。
免费打赏
yiyi-79
2005年10月18日 15:39:27
12楼
照明回路都采用的是220V ,那就是计算动力回路用Ijs=Pjs/0.38*1.732*CosΦ 了?
回复
luoyu4088
2006年03月01日 17:18:47
13楼
他已经说清楚了,单相)Ijs=Pjs/0.22CosΦ;(三相)Ijs=Pjs/0.38*1.732*CosΦ,照明回路是属于单相,那就该用前面个公式.
回复
wutong100
2006年03月01日 21:41:36
14楼
我的两点不同意见:
1.150W灯具是什么光源?一般如此大的灯具多为气体放电灯。如果是高压钠灯Pjs=Pe*1.08*Kx
2.如果是三相配电,应分别计算三个单相的负荷,取Pjs=Pmax*3*Kx
我这个人就是好色,看见mm的帖子就想多说两句。
回复
eyu1023
2006年03月01日 22:05:22
15楼
照明用三相配电求负荷是要取最大相负荷的3倍来算的.我也很好色,不过只好漂亮mm
回复
carl8009
2006年05月05日 15:03:16
16楼
谢谢各位的讨论,让我学习了不少,希望以后MM们多多提问,这对论坛的发展是和着伟大意义的
回复
zhaopeiren2002
2006年05月05日 23:10:29
17楼
呵呵,我也收获不少!不管是学习上,还是耍嘴皮子上
回复
renlili2005
2006年05月06日 21:50:30
18楼

有道理,
回复
hummer-hummer
2006年05月08日 15:35:40
19楼


150W的灯具Pe不一定是150W,这一点大家要清楚哦
回复
jjq12323new
2006年05月08日 15:57:17
20楼
这个计算是做设计才用到的吗?
回复
gzarsenal
2006年05月10日 17:04:06
21楼


何解??多谢