楼主这个方案真省钱啊,佩服。
高压进线和计量我也见过这么干的,只要电业局验收过去就可,没有低压进线柜我到没见过,不过为了省钱应该也可以这么干。
同意楼上几位同志所说,高压出线负荷开关配用的熔芯该用100A。
回复
13楼
上面的很多人说的都对,进线要加隔离开关最好再加断路器保护,低压要有总开,
回复
14楼
高压电缆进线和计量之间要有隔离开关;高压出线柜熔芯100A;
高压仅有一路出线,且只给本箱变内的变压器,那么高压侧已经计量了,低压侧应该可以不要,这主要看你们当地供电部门的要求;
低压要有主进开关;电容柜无功控制器采样用CT安装位置不对,应取自低压主母线侧;电容柜主回路隔离开关应用刀熔开关。
回复
15楼
3个也可以啊 2个低压出线柜和易个电容补偿柜
回复
16楼
3个也可以啊 2个低压出线柜和1个电容补偿柜 2个低压出线柜可以一用一备 1个电容补偿柜提高功率因素
回复
17楼
先查整流这一块。
回复
18楼
支持14#楼的意见。。
回复
19楼
学习
回复
20楼
高压进线处应加一个隔离开关,当计量出问题时可以停电检修,低压出线应设总开关,以保护变压器也便于维修
回复
21楼
高压 进线处无隔离刀也有这种方案,方正计量出问题是要供电局停上端的电来维护和检查的,熔芯偏小是真的,800以上的一般都用断路器柜,低压无进线断路器,如果是变压器低压侧和低压母线短路就没保护了,长期超负荷很多也容易烧变压器,短路跳上级高压也是要有一定条件的,搞不好高压还没跳,变压器就烧了