2楼
不是很合理:lol
回复
3楼
怎么设计才合理啊?
回复
4楼
我是没看出来什么不妥!,高手帮看看!
回复
5楼
能不能讲讲哪不合理?我是个新手。
回复
6楼
高压进线处应加一个隔离开关,当计量出问题时可以停电检修,低压出线应设总开关,以保护变压器也便于维修,
回复
7楼
再有1000KVA的配变建议采用VS1型断路器,高压熔管应为100A,图中80A稍显小点。
回复
8楼
用VSI应该采用什么柜? KYN28? XGN66? XGN2?
回复
9楼
电容补偿的电流取样互感器位置放的不对
回复
10楼
高压进线处应加一个隔离开关,当计量出问题时可以停电检修,低压出线应设总开关,以保护变压器也便于维修,
回复
11楼
柜子没什么不妥。 只是高压出线不应该用负荷开关,即使用符合开关,熔芯小了,应该选100A的。应该用真空断路器VS1:lol
回复