看看这个箱变设计的合理吗?
flytosky1982
2010年07月05日 17:25:55
只看楼主

客户说只需要2路出线,这样设计合理吗?

客户说只需要2路出线,这样设计合理吗?

00.jpg

免费打赏
shell207
2010年07月05日 18:07:06
2楼
不是很合理:lol
回复
flytosky1982
2010年07月06日 08:43:43
3楼
怎么设计才合理啊?
回复
batmouse1
2010年07月06日 09:29:05
4楼
我是没看出来什么不妥!,高手帮看看!
回复
willie215300
2010年07月06日 11:34:08
5楼
能不能讲讲哪不合理?我是个新手。
回复
zhonglaih
2010年07月06日 12:28:37
6楼
高压进线处应加一个隔离开关,当计量出问题时可以停电检修,低压出线应设总开关,以保护变压器也便于维修,
回复
zhonglaih
2010年07月06日 12:31:42
7楼
再有1000KVA的配变建议采用VS1型断路器,高压熔管应为100A,图中80A稍显小点。
回复
flytosky1982
2010年07月06日 16:09:46
8楼
用VSI应该采用什么柜? KYN28? XGN66? XGN2?
回复
shwj89
2010年07月06日 22:34:23
9楼
电容补偿的电流取样互感器位置放的不对
回复
ioj017
2010年07月07日 15:51:56
10楼
高压进线处应加一个隔离开关,当计量出问题时可以停电检修,低压出线应设总开关,以保护变压器也便于维修,
回复
electric_novice
2010年07月07日 16:17:14
11楼
柜子没什么不妥。 只是高压出线不应该用负荷开关,即使用符合开关,熔芯小了,应该选100A的。应该用真空断路器VS1:lol
回复