配电箱大小是怎样定出来的,有没这方面的全套资料

配电箱大小是怎样定出来的,有没这方面的全套资料
免费打赏
szl_8911
2010年07月30日 11:21:28
12楼
小林电气三视版V1.35版
回复
huanglongmiao
2010年08月02日 18:45:27
13楼
这个还真的好好整理一下
回复
chuzhouchengxin
2010年08月02日 22:12:43
14楼
小林电气三视版V1.35版 是什么DD?
回复
yiran8217
2010年08月09日 14:41:51
15楼
慢慢来@
回复
wuhanya
2010年08月09日 19:42:04
16楼
我也被这个问题困扰过。开始真的很头疼。
首先要有一定的理论知识,再就是多下车间看和问,最好是找个老师教教你。最后还要结合客户的要求。
回复
kly5266
2010年08月10日 09:04:23
17楼
首先要根据元器件尺寸大小,其次合理布局,再次根据甲方现场要求,三方面都要考虑,需要经验的,慢慢来
回复
zhangyingqiang66
2014年12月01日 14:57:40
18楼
拿一个明装二层门当各例子吧,一个塑壳控制20路3P小微断。
20*3*18+300=1380 1380/4=545+200=745 那么就是750*950*厚度
回复
cstvincent
2014年12月15日 17:22:53
19楼
配电箱没有全套资料啊,配电箱一般都是非标制作。我的做法是把一次二次元器件放到布置图里面,然后考虑下走下空间。
回复
xolex
2014年12月16日 10:34:44
20楼
这个只有做多了才有经验,配电箱都是非标的
回复
像雞毛一樣飛
2014年12月16日 11:40:31
21楼
:handshake
回复