请高手指点:一31层剪力墙结构,层间最大位移与层高比在风荷载工况下接近限值,总信息输出时1/1065,规范限值为1/1000,但是剪力墙感觉又偏多,应如何调整优化,以减少剪力墙。附剪力墙布置图
请高手指点:一31层剪力墙结构,层间最大位移与层高比在风荷载工况下接近限值,总信息输出时1/1065,规范限值为1/1000,但是剪力墙感觉又偏多,应如何调整优化,以减少剪力墙。附剪力墙布置图
12楼
墙的布置不是很合理,应考虑两方向布置长墙,做到外强内弱
回复
13楼
位移比不宜大于1.2,不用大于1.5。大于1.2了,按不规则结构,考虑双向地震作用,
回复
14楼
高层位移比建议控制在1.4以内,因超过要超限审查。
回复
15楼
墙的布置不是很合理
回复
16楼
位移比接近限值要看哪个点的超出了。找到这个点,加强它的刚度。如果整个楼的平均位移有够富裕,那就把整体的刚度减弱。比如山墙的角点Y向层间位移超限,那就加墙山墙的刚度,或减弱整个楼的Y向刚度。
[
本帖最后由 bytlw 于 2010-10-19 23:22 编辑 ]
回复
17楼
要学会做减法
回复
18楼
墙的布置不是很合理,应考虑两方向布置长墙,做到外强内弱
回复
19楼
我也遇到了这个问题,要命的是根本没法调到限值以上啊?怎么办!
回复
20楼
个人感觉大家对剪力墙开洞后采用砌体封堵、把结构位移调到规范限值处才是好的设计,有不同的看法,近来随着人工费用的增加,剪力墙开洞后采用砌体后砌已无大的经济效益,同时当结构位移比大于1.2但小于1.4或1.5,但位移比小时,此结构的安全度更有保证,望大家考虑。
回复
21楼
不超就行了,如果墙多位移比结果又不好说明平面布局不太好。
回复