请高手指点:一31层剪力墙结构,层间最大位移与层高比在风荷载工况下接近限值,总信息输出时1/1065,规范限值为1/1000,但是剪力墙感觉又偏多,应如何调整优化,以减少剪力墙。附剪力墙布置图

请高手指点:一31层剪力墙结构,层间最大位移与层高比在风荷载工况下接近限值,总信息输出时1/1065,规范限值为1/1000,但是剪力墙感觉又偏多,应如何调整优化,以减少剪力墙。附剪力墙布置图
07fc254db4dadc3bc041.rar
219 KB
立即下载
免费打赏
0303100458
2010年07月06日 00:19:21
2楼
你的感觉偏多但是实际上计算结果的位移刚刚满足规范,所以就说明你感觉不对,如果你实在要调整,那就考虑从下到上把剪力墙的长度分三个次缩短,这样就可以省一点,位移的话要控制
回复
ns224205
2010年07月06日 09:14:23
3楼
风荷载计算时高度分段尽可能多,并且从下往上,分段长度逐步变小。如分3段,从下往上分段长度之比可取3:2:1。
尽可能增加3个翼端的剪力墙长度,减少中部(电梯间、楼梯间附近)剪力墙长度。
回复
hhtff
2010年07月29日 21:02:12
4楼
有人说位移比不能超过1.2,是否有这样强制性要求.
回复
wangyunjing
2010年07月30日 09:55:19
5楼
连梁的地方,改为开洞,刚度会大些!
回复
wangyunjing
2010年07月30日 09:56:56
6楼
位移比不宜大于1.2,不用大于1.5。大于1.2了,按不规则结构,考虑双向地震作用,
回复
prince0117
2010年07月30日 12:27:48
7楼
关于位移比各个院控制不一样的。。。A类高层规范上规定是不宜大于1.2 不应大于1.5 :lol
回复
prince0117
2010年07月30日 12:29:09
8楼
:lol 大于1.2 小于1.4时 考虑偶然偏心地震作用 大于1.4小于1.5时候宜考虑双向地震作用
回复
ouyfw71
2010年08月01日 08:09:52
9楼
要学会做减法
回复
huxiaohong777
2010年08月02日 15:46:36
10楼
墙的布置不是很合理,应考虑两方向布置长墙,做到外强内弱。
回复
hy8894604
2010年08月02日 22:50:40
11楼
几度区哦,杂感觉这么多墙位移才刚好满足规范呢,另外发现有不少的“一”字墙,感觉不好。