一、箱变的接线形式:
美式箱变:一路或两路 10KV 进线;单台变压器,容量一般选用 500KVA~800KVA; 低压出线电缆 4~6 路。
欧式箱变的接线形式:
a )单台配变形式—两路 10KV 进线;单台变压器容量一般在 500KVA~800KVA ;低压出线电缆一般为 4~6 路。
b )两台配变形式—两路 10KV 进线;两台变压器,每台变压器的容量在500KVA~800KKVA; 低压出线电缆一般为 8~12 路。
二、箱变的主要部件:
美式箱变:变压器、 10KV 环网开关、 10KV 电缆插头、低压桩头箱体等主要部件组成。它具体积小、有造价低便于安装等优点。
欧式箱变:变压器、 10KV 环网开关柜、低压电容器、低压开关等主要部件组成,相当于将Ⅲ型站的设备紧凑安装在金属的箱体内,使Ⅲ型站小型化。欧式箱变的体积比美式箱变要高要大,造价也比美式箱变要大。
三、优点:
美式箱变:体积小占地面积小、便于安放、便于伪装,容易与小区的环境相协调。可以缩短低压电缆的长度,降低线路损耗,还可以降低供电配套的造价。
欧式箱变:噪音与Ⅲ型站和Ⅰ型站相当;辐射较美式箱变要低,因为欧式箱变的变压器是放在金属的箱体内起到屏蔽的作用;可以设置配电自动化,不但具有Ⅲ型站和Ⅰ型站的优点,而且还有美式箱变的主要优点。
由于箱变的结构的不同使用的地方也不同,供电的网络也不同。美式箱变适用于对供电要求相对较低的多层住宅和其他不重要的建筑物的用电。根据我们的实际使用情况看,美式箱变配上小型的环网开关站后,完全适用多层住宅的供电需求。因为就是箱变发生故障,对居民的影响不大,但不适应于小高层和高层。欧式箱变适用于多层住宅、小高层、高层和其他的较重要的建筑物。
不管美式箱变还是欧式箱变都存在着各种缺点,但是随着科学技术的进步,新技术的不断应用于箱变之中,祥泰箱变一定会是供电模式中的首选方案。