污水管闭水试验探讨
wwj6352987
wwj6352987 Lv.3
2005年10月12日 08:17:18
只看楼主

我们在做的污水重力管,管材为钢筋混凝土管,大小在DN800到DN1200之间,管道埋深在5M至七M之间!由于土质原因必须尽快回填.(土质为粉质粘土和淤泥质粘土,过夜要塌方,还可能涌管)所以做闭水在检查井砌好土全部回填好之后,闭水也是先在管子里放满水,24小时后,过半个小时看水位下降多少!请问各位这样做闭水能达到效果吗???

我们在做的污水重力管,管材为钢筋混凝土管,大小在DN800到DN1200之间,管道埋深在5M至七M之间!
由于土质原因必须尽快回填.(土质为粉质粘土和淤泥质粘土,过夜要塌方,还可能涌管)
所以做闭水在检查井砌好土全部回填好之后,闭水也是先在管子里放满水,24小时后,过半个小时看水位下降多少!
请问各位这样做闭水能达到效果吗???
免费打赏
wt331564896
2008年04月05日 22:09:47
32楼
你所讲的土质问题。可以做一下工艺处理!在放管道是垫工程摸板并且加压后调整标高。再回填!!
缠绕管可以在焊接后做一下气压处理。看一下哪里漏水再进行修补。!
回复
国兴集团
2008年12月03日 11:47:38
33楼
真是,说什么的都有。
我原来是搞热力的,在市政管网上常常与排水管道交叉施工。
我们这里市政的施工从来没有搞过闭水试验,一般是干一段填埋一段。
我们后施工,挖开后,到处流污水。
哎呀
回复
wangxiaoyun001
2009年04月16日 10:17:14
34楼
河北大成橡胶有限公司专业生产闭水胶囊 http//www.dc678.com 欢迎登陆我们网站,合作愉快!:)