小区室外污水管闭水试验的最小管径是多少
zengzh998
zengzh998 Lv.3
2006年08月07日 19:43:28
只看楼主

住宅小区室外污水管那些部位应该做闭水试验,是与管径有关还是主管闭支管就不闭,那个规范里有明确?

住宅小区室外污水管那些部位应该做闭水试验,是与管径有关还是主管闭支管就不闭,那个规范里有明确?
edi-zcy
2006年08月07日 22:16:54
2楼
管径小于700mm,每个井段都需闭水试验。管径700mm以上,3个井段抽查一段。给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-97
回复
zengzh998
2006年08月08日 09:15:09
3楼
谢谢你的回答.好象在10.3章节中的无压力管道严密性实验中对的应试验的管段没做具体的规定.你能告诉我在那节吗
回复
zengzh998
2006年08月08日 15:04:21
4楼
请大家支持一下,是不是支管不要做闭水呀.