2楼
一般都这样,除非你的控制柜用380V电源控制,那样的话,全部为四芯。
回复
3楼
不对吧,不管怎么样电源到控制柜应该都是5根啊。A,B,C,N,PE.
回复
4楼
电机需要N线吗?
回复
5楼
同意
回复
6楼
A、B、C、PE即可
回复
7楼
这个题目好
我在选型时也是4根(380V)
我想问大家的是第四根线是什么线?
N线?PE线?
如果是PE线,那么按照《低规》2.2.9,应该在相线截面积小于16时,PE线等于相线,那么厂家做出来的那种3*4+1*2.5,不是不满足要求吗?生产出来谁用?
如果是N线,《电力工程电缆设计规范》3.7.9.2要求N大于等于相线的50%,对头
回复
8楼
一般情况
至电控箱的五芯是L1、L2、L3、N、PE
至电机的四芯是L1、L2、L3、PE
回复
9楼
同意楼上
回复
10楼
没人解答我的问题吗?
好痛苦
回复
11楼
从配电室到控制箱为5线,U、V、W ,N,PE,控制箱到电机为4根U、V、W、PE,N线用来做控制线路的零线的。
回复