消防控制室与配电间一墙之隔是否需要做屏蔽?如何做
ztlnhj
ztlnhj Lv.3
2010年07月05日 15:22:50
只看楼主

本人做一设计,消防控制室与配电间只有一墙之隔,审图意见指出消防控制室周围不应布置电磁干扰较强的设备用房,配电间内只有低压配电柜,请问各位大师是否需要做屏蔽?如何做?

本人做一设计,消防控制室与配电间只有一墙之隔,审图意见指出消防控制室周围不应布置电磁干扰较强的设备用房,配电间内只有低压配电柜,请问各位大师是否需要做屏蔽?如何做?
lingxuct
2010年07月05日 17:24:19
2楼
不需要,抗干扰应由设备制造商自己做好。

配电室不属于强干扰源。
回复
蛋腚
2010年07月05日 18:14:59
3楼
不需要
回复
ahha2001cn
2010年07月05日 18:36:48
4楼
要不要做,现在的概念好像不太清晰,在JGJ16-2008中专门做了一个章的内容,讲电磁兼容。我觉得如果说配电室不是干扰源肯定不对,但如果说他是强干扰源也不太合适。
规范里只规定了一些参数限值。
你可以在说明中加上一句话“专业施工单位应根据现场实测电磁环境相关参数,采取必要的屏蔽措施”呵呵,有点耍赖,但也却是事实,那些参数算是算不来的,只能测。
回复
ztlnhj
2010年07月06日 09:52:13
5楼
感谢各位大师的指教,本人决定采纳四号楼主的意见给予答复,但具体数值是多少呢?2003措施中有不大于800A/m,而新规范和2009措施中没具体说明
回复
pengdikun2010
2010年07月06日 10:01:42
6楼
我这边只做了隔间的,其他不做
回复
pengdikun2010
2010年07月06日 10:02:31
7楼
我这里只做了隔间措施,其他都没做,一般都是不做了,有空子钻就钻一般都这样的
回复
larenzhang
2010年07月06日 15:09:15
8楼
低压配电不用屏蔽
回复
wuweili666
2010年07月06日 19:20:13
9楼
根本不不需要在做外围屏蔽!设备自带屏蔽!需要做好相关的防火封堵!
回复
xyg1983
2011年03月29日 22:46:38
10楼
我这个工程一墙之隔是强电井,楼下是配电室,哪是不是应该考虑干扰啊
回复
wspdavid
2011年03月30日 10:29:13
11楼
有空就钻啊
回复

相关推荐

APP内打开