只看楼主

有的泵厂家说不用,有的说用????

有的泵厂家说不用,有的说用????

1129017605690.JPG

免费打赏
deathgod007
2005年10月11日 16:52:36
2楼
好象用不着吧??
回复
dongzhesheng@co163
2005年10月11日 19:14:39
3楼
楼主问的好像是防“水锤”问题吧?如果我没理解错,就如下回答:(理解问题错了请内行指正)
我所知的防“水锤”措施有2:
其一是在水泵出水管上装设专用的“防水锤装置”,其原理类似于闭式膨胀罐,可以缓冲水泵停泵后产生的压力波动。
另一是将水泵出水管通常设置的止回阀选型为“缓闭式止回阀”,当水泵停泵时,该止回阀不会立即关闭紧密,而是有一个延缓时间,同样起到缓冲压力波动作用。
回复
jiahua-j
2005年10月12日 10:32:42
4楼
我认为用与不用要看系统情况决定,对于系统比较大,静压力比较大的系统还是必要的,小系统则不一定。
回复
zys0000
2005年10月12日 16:56:32
5楼
这个旁通没啥意义
回复
bishutong1
2005年10月17日 12:39:06
6楼
同意三楼意见!!!
回复
gc15
2005年10月18日 12:27:46
7楼
这个问题谢谢大家的建议,我再找些规范看看。
回复
quandunhai
2005年10月19日 09:42:03
8楼
这个问题, 目前我看有些地方用的是消声止回阀,不知合不合理?不知有那位专研究这个,提供点东东给大伙瞅瞅.
回复
cuiguangy
2005年10月19日 19:44:25
9楼
加不加是根据管径来的,一般主管》=300的都要加。
不过有一种多功能阀具有止回阀和旁通阀的作用,有了它就可以不加旁通阀!
回复
cuiguangy
2005年10月19日 19:46:24
10楼
强调一下,加旁通一般是在支管上加,象楼主那样加没甚么大的意义。
回复
wynf3
2005年10月21日 19:35:50
11楼
我觉得应该加缓闭式止回阀,但是什么情况下加,不应该按照管径来决定,而是根据水锤的大小来决定。