12楼
同意11楼所说.应该加缓闭式止加阀,加旁通好像没有意义呀.
回复
13楼
水泵安装一般的逆止阀时,由于水泵突然停止工作,管网里的水流被视为“可压缩流体”时(满足客观条件),后面的水推前面的水形成冲击波,冲击波不断的撞击“一般的逆止阀”由于撞击在逆止阀的返回波与冲击波叠加(同频率)将会产生更大的冲击,造成阀门被打坏,所以安装旁通,让冲击波从旁通经过避开水泵的逆止阀。所以要加“旁通”。
回复
14楼
多少层楼的冲击波会造成水泵的逆止阀被打坏。
回复
15楼
学习中
回复
16楼
得根据系统来定。10楼的说得对,要加也是在支路上加。
回复
17楼
同意11楼所说,应该加到支管管路上呀.
回复
18楼
那是属于压差旁通阀,一定要装的.
回复
19楼
晕
回复
20楼
楼主问的好像是防“水锤”问题吧?如果我没理解错,就如下回答:(理解问题错了请内行指正)
我所知的防“水锤”措施有2:
其一是在水泵出水管上装设专用的“防水锤装置”,其原理类似于闭式膨胀罐,可以缓冲水泵停泵后产生的压力波动。
另一是将水泵出水管通常设置的止回阀选型为“缓闭式止回阀”,当水泵停泵时,该止回阀不会立即关闭紧密,而是有一个延缓时间,同样起到缓冲压力波动作用。
回复
21楼
gf.jian4
看你是吃饱了吧!!!
回复