高层中,裙房的防、排烟如何设置?
jingpeng0720
2005年10月11日 14:51:00
来自于通风排烟
只看楼主

在高层建筑中,有的时候裙房以上的部分满足自然排烟的要求,可是裙房部分不满足,这时怎么设置防排烟系统呀?比如:一个商住楼,21层,裙房三层。1、4~21层的楼梯间满足自然排烟,可是1~3层不满足;2、1~3层有一个内走道,长度40米(无外窗),是否需要设机械排烟?

在高层建筑中,有的时候裙房以上的部分满足自然排烟的要求,可是裙房部分不满足,这时怎么设置防排烟系统呀?
比如:一个商住楼,21层,裙房三层。
1、4~21层的楼梯间满足自然排烟,可是1~3层不满足;
2、1~3层有一个内走道,长度40米(无外窗),是否需要设机械排烟?
免费打赏
jingpeng0720
2005年10月12日 10:38:07
2楼
大家都来谈一谈呀!
回复
awxue
2005年10月12日 10:43:37
3楼
裙房以上的部分满足自然排烟的要求,可是裙房部分不满足,则应采取机械正压防烟方式和机械排烟,一句话,执行《高规》中相应类别的规定。
回复
lh1996
2005年10月12日 14:31:17
4楼

1、根据高规条文说明,可以不设置。
2、1~3应该设置排烟系统。
回复
jingpeng0720
2005年10月12日 16:14:56
5楼
可是为什么裙房也要按照《高规》来执行呢?
规范规定吗?
回复
hhbox
2005年10月13日 08:54:23
6楼
《高规》明确对高层建筑的裙房作出一些可以放宽的地方,所以裙房应按高规。建筑是一个整体,不能把裙房和主楼分开分别套规范!
回复
jingpeng0720
2005年10月13日 09:08:39
7楼
多谢多谢!!
回复

相关推荐