一般住宅楼总进线处设置漏电开关,可是实际使用中经常出现无法合闸的现象,最近供电局审图的意见是,把总漏电取消改为各个单元分别设置漏电分开关,我手头没有相关规范,哪位能帮着指点一下,相关规范的 条款是如何说的?

一般住宅楼总进线处设置漏电开关,可是实际使用中经常出现无法合闸的现象,最近供电局审图的意见是,把总漏电取消改为各个单元分别设置漏电分开关,我手头没有相关规范,哪位能帮着指点一下,相关规范的 条款是如何说的?
免费打赏
wuqiurui
2005年10月12日 08:25:58
12楼

按道理讲,无法合闸还是漏电动作电流的问题。方法是,实测漏电电流,然后据此电流的2倍作为漏电动作电流。
回复
wuqiurui
2005年10月12日 08:27:31
13楼

不是施工技术的问题,是出现多了以后漏电电流必然增大。还有特殊设备比如计算机漏电也特别大。
回复
jinhu0516
2005年10月12日 09:00:24
14楼

合总开关的时候下面是不许有负载的,合完之后再一路一路的合分支开关,所以怎么会出现无法合闸的现象呢?应该是经常跳闸把。
回复
蓉儿
2005年10月12日 10:02:12
15楼
还有一种可能就是施工时把N线和PE线混接了