一般住宅楼总进线处设置漏电开关,可是实际使用中经常出现无法合闸的现象,最近供电局审图的意见是,把总漏电取消改为各个单元分别设置漏电分开关,我手头没有相关规范,哪位能帮着指点一下,相关规范的 条款是如何说的?

一般住宅楼总进线处设置漏电开关,可是实际使用中经常出现无法合闸的现象,最近供电局审图的意见是,把总漏电取消改为各个单元分别设置漏电分开关,我手头没有相关规范,哪位能帮着指点一下,相关规范的 条款是如何说的?
免费打赏
cctrl
2005年10月10日 22:27:33
2楼
我们这边的供电局还是要求:住宅楼总进线处设置漏电开关。
回复
wuxianchuangyi
2005年10月10日 22:32:16
3楼
技术措施:22.2.9可以参考
如果面积不是很大,没法合闸,那就得分析分析了。
回复
wuqiurui
2005年10月10日 22:34:35
4楼

实际情况是,即使绘图时有总漏电开关,装配时也按了总漏电,真正工作时,也只能拆了总漏电部分。
回复
wuxianchuangyi
2005年10月11日 00:46:49
5楼

那就多在施工技术方面下下功夫
回复
开心3250
2005年10月11日 10:31:27
6楼
你要看看你负责的是多少户,其实一般住宅户数比较多漏电电流要选500mA。而且不知道施工质量如何。其实如果对高层住宅,都是几层共用一个层总配电箱,其实在层配电箱装设漏电开关好过在整个单元总开关里装。只是规范有那么一条要在总电源进线上装设。所以现在很多人都不管1实际怎样,按规范就没错。审图单位也是依规范硬来。所以。。。。。。。
回复
liufangping
2005年10月11日 12:05:58
7楼
回复
2832566
2005年10月11日 12:13:33
8楼
总的漏电开关是防火灾......
回复
abcjyy
2005年10月11日 13:21:52
9楼
一般我们是在每个单元的总开关处装,选500MA
回复
大鼻山
2005年10月11日 22:57:11
10楼

分开设置漏电开关是符合实际的。
你想想,人家30层的住宅塔楼都是咋整的?怎么可能就是一个总漏电开关呢??
回复
北大山人
2005年10月11日 23:15:10
11楼
不能拆除,可以选用动作电流大的断路器,因为它还有防治电气火灾的发生的作用。
回复