近日看到一冰水机怪现相
leeliuu
leeliuu Lv.2
2010年07月02日 22:21:18
只看楼主

近日去一电镀厂客服时,发现一台新20hp水冷箱式冰水机(组装机)钛蒸发器,用来氧化槽降温,电镀工况:11v2200A,氧化槽:8吨酸,要求温度22度,用户反映总是在26度左右,制冷效果差,冰水系统降温慢。开箱发现两个日立漩涡机头回气管结冰,低压(4.3kg)高压(15kg)。有点怪,请高人指点。

近日去一电镀厂客服时,发现一台新20hp水冷箱式冰水机(组装机)钛蒸发器,用来氧化槽降温,电镀工况:11v2200A,氧化槽:8吨酸,要求温度22度,用户反映总是在26度左右,制冷效果差,冰水系统降温慢。开箱发现两个日立漩涡机头回气管结冰,低压(4.3kg)高压(15kg)。有点怪,请高人指点。
免费打赏
xiongminnhrw
2010年07月03日 08:09:03
2楼
回气结冰的原因只能是蒸发器散冷效果不好,冷水流量不足,楼主从这方面去考虑问题吧。水泵有没有问题?水管路有没有堵塞?
回复
qinsanxiao
2010年07月04日 19:24:58
3楼
换过滤器试试
回复
lcn5835015
2010年09月03日 10:07:24
4楼
赞成一楼的说法
回复
duzewen2008
2010年09月17日 21:55:09
5楼
检查冷冻水系统的流量是否充足。应该是水路的问题。
回复
covver
2010年09月18日 13:45:54
6楼
蒸发器结垢也会这样
回复
zhengzhi-zh
2010年10月08日 11:23:13
7楼
可能制冷剂不足,补充制冷剂试试呢
回复
yanpinghua
2010年10月22日 22:55:41
8楼
循环药水的泵仔细查一下,药水的循环不好
回复

相关推荐