35KV变电站送一条35KV线路,速断保护动作跳闸,试送几次出现同样的情况。这条线路接有35KV变电站2座,水电站2座。后来发现送电之前2座变电站主变没有退出,相当于同时向2个变压器同时送电(额定总容量8000KVA)。当时考虑送变压器时,有励磁涌流。将两台主变退出运行,再送线路。结果送电成功。这起故障是不是励磁涌流产生的?如果是,请高手详细分析一下。不是,更需要请教各位。感谢!

35KV变电站送一条35KV线路,速断保护动作跳闸,试送几次出现同样的情况。这条线路接有35KV变电站2座,水电站2座。后来发现送电
之前2座变电站主变没有退出,相当于同时向2个变压器同时送电(额定总容量8000KVA)。当时考虑送变压器时,有励磁涌流。将两台主变退
出运行,再送线路。结果送电成功。这起故障是不是励磁涌流产生的?如果是,请高手详细分析一下。不是,更需要请教各位。感谢!
免费打赏
cofferyang
2010年07月02日 20:06:06
2楼
带变压器送线路时肯定会有励磁涌流的.但引起速断跳闸一般是线路CT变比配小了.
回复
lingxuct
2010年07月02日 20:22:35
3楼
“35KV变电站送一条35KV线路........................................线路接有35KV变电站2座,水电站2座”?

“送一条35KV线路,速断保护动作跳闸”,难以让人理解,管理上肯定有问题。

同一条线路有二个负荷站倒不奇怪,还要加上二个水电站就奇怪了!在送电时前还存在没在用的变压器还挂在(停电的)线路上?!

个人觉得象天方夜谈?
回复
hahawuji
2010年07月03日 14:31:19
4楼
2楼能不能详细讲讲CT变比小的原因?我对这方面不怎么了解。甚为感谢!!!!
回复
hahawuji
2010年07月03日 14:41:17
5楼
求教!在设计方面,一条35KV就不能接小水电吗?我局10KV线上也接得有小水电。我们这里小水电很多,从地理位置考虑,就近接上大电网。
回复
huahua732
2010年07月03日 21:38:49
6楼
确实应该是由励磁涌流引起的,但是一般线路速断保护不保护线路全长,按说不致于引起速断动作啊
回复
lingxuct
2010年07月04日 08:44:33
7楼
小水电就近接入大电网没错,大电网接入点没开关的吗?!

停电的线路上不会有用电的设备吧?为什么还接着二台变压器?楼主瞎猜的!

越是大电网,管理要求越严格,不会在架空线上“T接”!肯定需要经断路器分支的,就是说,从变电所母线下经断路器(继电保护)后再到变压器或发电机。

一条35KV线路上挂二台变压器和二个水电站?
把35KV线路当380V架空线一样使?中间想接就接,这保护怎么做?是不是用个熔断器就能解决?!
回复
cofferyang
2010年07月04日 18:07:22
8楼

是这样的:一般情况下,变压器励磁涌流在10个周波内会大幅降低,但仍会有一个值.当CT选择较小(如按负荷额定电流选择时),就会使得变压器励磁涌流在保护速断返回前反映到保护装置的二次值有一定的量,而使保护速断未能正常返回,从而速断保护跳闸.
回复
cofferyang
2010年07月04日 18:08:24
9楼

水电站通过输电线路上网.
回复
cofferyang
2010年07月04日 18:09:19
10楼

可以.但不经济,小水电划不来.:D
回复
hahawuji
2010年07月05日 09:14:27
11楼
区管,这条35KV的线路还确实有T接的一个35KV的变电站,前不久才加了一台断路器。如果说有什么,就是我们这里是深度欠发达地区吧。
回复